Сильно извиняемся за задержку с ответом. Проверили работу ПЛК110-60-M c модулем МУ110-8Р.
Протокол DCON работает. Модуль опрашивается. Что касается неописанных ошибок - это не ошибки, а дополнительные статусы. Большинство из них не влияют на работу интерфейса.
К сожалению в Руководстве по программированию протокол DCON описан не очень удобно, в дальнейшем будем пересматривать данную часть руководства.
Если не получается настроить подключение к модулю, то скорее всего проблема именно в формате команды. Вам необходимо проверить снифером, что шлет ПЛК в сеть и что ему отвечает модуль.