Тема: ПЛК 150 и DCON (i-7017)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #19

    По умолчанию

    Сильно извиняемся за задержку с ответом. Проверили работу ПЛК110-60-M c модулем МУ110-8Р.

    Протокол DCON работает. Модуль опрашивается. Что касается неописанных ошибок - это не ошибки, а дополнительные статусы. Большинство из них не влияют на работу интерфейса.

    К сожалению в Руководстве по программированию протокол DCON описан не очень удобно, в дальнейшем будем пересматривать данную часть руководства.

    Если не получается настроить подключение к модулю, то скорее всего проблема именно в формате команды. Вам необходимо проверить снифером, что шлет ПЛК в сеть и что ему отвечает модуль.

    Прошивка контроллера 2.12.7: