Показано с 51 по 60 из 121

Тема: ПЛК + GSM - modem

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    И так, приоритет имеет файл, но в МОЁМ примере, которым Вы пользуйтесь файла НЕТ.
    Расскажу О файлах, добавил в FAQ по модему:
    Данные файлы должны быть в ПЛК, только в случае использования модема для связи со средой программирования CoDeSys, например для удаленной загрузки программы (см. инструкцию- http://www.owen.ru/catalog/29188586 ).
    Файл «CoDeSys.cfg» задаёт порт подключения модема и режим его работы, а так же переводит порт на протокол CoDeSys –Gateway.
    Файл «modem.cfg» задаёт параметры опроса модема контроллером.
    Подробное описание файлов приведено на диске ПЛК в разделе Документация, а так же в соответствующих инструкциях.
    Для любого другого обмена по последовательному порту с настройками через «Конфигурацию_ПЛК» или библиотеки – файлов «modem.cfg» и «CoDeSys.cfg» в ПЛК быть не должно, иначе возможны конфликты при обмене.
    И опять же, зная это зарание не было бы упущено время на эксперементы и штудирования в очередной раз документации, а вдруг что упустили. Но радует что работа ведется и к пользователям вы прислушиваетесь.
    Правда для этого приходится оставить десятока соотбщений.

    Напрашивается такой вопрос из Вашего ответа.

    Использование файлов «CoDeSys.cfg» и «modem.cfg» отсекает всякую возможность использовать модемы в ПЛК100 для диспетчерезации и использовать его только для отладки, или же сконфигурировав «CoDeSys.cfg» будет занят для этого только тот порт который в нем указан и на него будут распространятся настрой из файла «modem.cfg», или же всетаки файл «modem.cfg» действует абсолютно на все модемы подключенные к ПЛК.
    Это я спрашиваю, что бы разьяснить возможность использование двух модемов с ПЛК100, один для загрузки ПО, а второй непосредственно для передачи данных.

    PS. По поводу использования двух модемов. очень хотелось бы в Примерах увидеть как правильно настраивать ПЛК100 для режима работы МАСТЕР/СЛЕЙВ на одном модеме. А то даже в видео презентации (даже это пересматривали ища решение вышеизложенной проблемы) у Вас используется два модема один для мастера другой для Слейва. Это конечно классное решение задачи, но заказчику не всегда объяснишь, что стоимость данного модема (оборудования) дешевле стоимости работы программиста.


    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    p.s. Вернемся к вашему проекту.. В чем конкретно проблема?
    Оказалось все просто, и опятьже в инструкции это описано неболо, только так всколзь.
    Надо было отключить ЭхО.
    Однако если прочесть это Не допускается работать с модемом по интерфейсу RS-485 при включенном режиме «эхо», то можно подумать, что на RS232 это не относится, а кок оказывается относится. Отключили и все заработало.
    Получается так, бегали мы с бубном вокруг мадема, наситраивали его АТ-командами как могли, а для этого очень нужем был режим ЭХО.
    Что скажете по этому поводу.

    Сейчас все работает и идет отладка программы. Однако есть один глюк очень интересный.
    В CoDeSys в настройках модемам есть параметр Stop_Dial, так вот если на него послать 1 из CoDeSys-а то связь завершается коректно, а если эту же 1-цу послать со станции оператора через ОРС-сервер, то связь зарешается некоректно, т.е. ПЛК100 видит что прихоодит команда повесить трубку, сответственно посылает в Stop_Dial 1-цу, и после этого модым вываливается в ошибку Modem Fault 1, а сама свезь между модемами не рвется.
    Что подскажете?


    PS. Кое что еще нарисовалось, проблемы с ПЛК100

    1. Если слишком часто закидывать Проект в ПЛК100 в оперативную память, то очень часто отваливается связь с ПК (USB).

    2. Часто связь между ПЛК100 и ПК падает при аппаратном перезапуске модема весящего на RS232 Т.е. для перестраховки сделали раз в сутки отключение питания у модема для защиты от зависания, т.к. с ПМ01 работаем впервые, и на опыте их надежность еще не известна. А ездить перегружать модем ой как не охота.
    Последний раз редактировалось Relay24; 03.12.2010 в 18:01.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •