В таком случае беда. Связи с прибором не могу установить ни с первого, ни с сотого раза.
При запуске конфигуратора в окне "связь с прибором" нажимаю кнопку "проверка" и получаю сообщение "ошибка команды 'n.Err' неверные настройки порта. Ну и такие же ошибки команд 'dev' и 'ver'.
Те же манипуляции, но с отключеным ТРМ151. Получаю сообщение ошибок тех же команд, но таимаут при передаче данных (нет связи).
Получается, связь-таки есть.
Проверил сетевые настройки прибора в ветке fltr. Они совпадают с настройками конфигуратора.
Подключил компьютер к Altivar61 (протокол MODBUS). Все работает. Значит, компьютер, RS485 адаптер и соединительные провода в порядке. Что-то не в порядке в коробочке с названием "Овен".
Пару месяцев пользовался ТРМ151. Связь с компьютером всегда была. Затем в один момент прекратилась.
Как восстановить связь?