Тема: счетчик в плк150

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    на следующей неделе
    Андрей, напишите тогда, плз, в этой ветке форума, что прошивка выложена и взять ее можно по такому-то адресу. Заранее благодарю и надеюсь, что считать будет на пять с плюсом.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    на следующей неделе
    неделя кончилась, а обещанного нету!!! обманул получается???!!!
    Последний раз редактировалось DARNER; 02.04.2010 в 16:29.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    на следующей неделе
    обещанного три года ждут....
    как там дела с прошивкой, которая умеет импульсы считать?

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    неделя кончилась, а обещанного нету!!! обманул получается???!!!
    вот и еще неделя проскочила!!!!!!

  5. #35

    По умолчанию

    Влияет ли интенсивность сетевого обмена по Modbus на точность счетчика (Counter 16bit)? В момент опроса счетчик продолжает считать?

  6. #36

    По умолчанию

    а разве счётчик аппаратный? и не зависит от нагрузки на контроллер?
    это я на тему что лучше, классический контроллер или файловый.

  7. #37

    По умолчанию

    из рэ:
    любой дискретный вход плк150 может работать в режиме аппаратного счетчика или триггера (частота до 10 кгц при скважности 50%), к двум дискретным входам можно подключить энкодер (частота импульсов до 10 кгц). частота обработки аппаратных счетчиков и обработчиков энкодера не зависит от времени выполнения цикла плк.

  8. #38

    По умолчанию

    количество предлагаемых настроек модуля счетчик реализовать аппаратно можно при наличии плис-ки с предзагрузкой при каждом включении, коей в контроллере нет... следовательно счетчик таки программный (функциональный блок).... "аппаратность" его заключается в недоступности для конечного пользователя и обработке в фоновом режиме... исходя из возникающих ошибок не по прерываниям фронтов, а сканированием... частотой килогерц 20 ( требование <10кгц при 50% скважности ).... если бы господа - разработчики использовали аппаратные счетчики интегрированных Pic ов, пускай один - два и привязав к одному из входов... ей богу скинулся б на медаль )))... ну сделали же модуль "генератор".. офигенская штука же...
    Последний раз редактировалось Дмитрий Артюховский; 12.11.2010 в 10:30.