исключение Plc Started
Ситуация такая: запустил работу борт журнала, и в нём обнаружил следующие сообщения в большом кол-ве.
скриншот:

В остальном всё работает, программа выполняет свои задачи.
Из нестандартного: иногда сразу после загрузки прошивки контроллер перегружается, чёткой корреляции этого с чем-либо не нашёл.
Что это обозначает?
Где вообще смотреть информацию об исключениях?
-
Если это важно: ПЛК154 + CodeSys2.3
Версия прошивки последняя.
Используется модуль архиватора, архив записывается в файл.
Отладка и т.п. через Эзернет.
Цикл 1 мс.
Последний раз редактировалось nsxf; 11.11.2010 в 00:54.
-
обычно такое исключение вылезает, когда подключаешься к уже запущенному контроллеру. может попробовать увеличить время цикла ?..
-
да, увеличение времени цикла помогло. спасибо.