хм..судя по логу: ATH шлёт Codesys..
WinCE3.0 в логе, это что??? У вас Codesys на какой операционке?
хм..судя по логу: ATH шлёт Codesys..
WinCE3.0 в логе, это что??? У вас Codesys на какой операционке?
Тестирование данного функционала происходило на Windows XP.
Тестируемая Прошивка ПЛК 2.10.9
Таргет файл 2.10
Версия Codesys 2.3.9.9-2.3.9.20
С учетом моих добавлений по ссылке представленной выше. Попробуйте ещё раз. Возможно проблема из-за Windows 7, хотя я сомневаюсь. Постараюсь уточнить у 3S-Software.
Если решите проблему самостоятельно - просьба отписаться.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 01.11.2010 в 16:56.
Аналогичная ситуация с попыткой соединиться с ПЛК CodeSys ом.
Если автоподьём включен то конектится секунд через 40 на плк загорается связь и тухнет через 10 сек.
Если автоподьём выключен соединения нет вообще. ПЛК трубку не берёт
Прошу разьяснить подробней в чём причина. А то заказчики порвут нас (мы обещали менять программы сезонно и заставили их купить на все плк модемы.....)
Руки наконец дошли до плотного тестирования данного функционала, разобрались:
http://www.owen.ru/forum/showpost.ph...70&postcount=3
Убедительная просьба отписать по результатам. У меня работало всё: на разных интерфейсах подключения модема, загружал программу управлял выходами итд.
так что конкретно поменять в файле и настройках?
Вот Modem.cfg
MaxAnswerTime=40
TestPeriod=5
RequestTimeout=1
IdleDisconnectionTime=60
SoftwareFlowControl=1
ModemInitFileName=
Описание файлов есть на диске ПЛК/Файлы конфигурации модема.
Если MaxAnswerTime=40, то параметр timeout подключения в Codesys должен быть меньше, например 30.
У меня всё тестировалось на:
Codesys версии 2.3.9.9.
ПЛК100К-М версии: 2.12.7 (кулючевое возможно прошивка).
Интерфейс Debug RS-232 - перемычка в кабеле или RS-485
У меня по логам так же идёт..WinCE 3.0, при этом сама среда спрашивает обновить ли программу, если проигнорировать это сообщение больше чем на 20 секунд связь и правда теряется, итог - следить.
Опишите, что у вас происходит. Желательно лог программы portmon, порта подключения модема к ПК
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 11.11.2010 в 16:25.
чтобы определится раз и навсегда, нарисовал наглядную схемку провода для соединения плк и модема в режиме программирования
у кого работает, скажите правильно ли я пытаюсь соединиться, перемычки в нужных местах?, спасибо
Последний раз редактировалось Vovaer; 18.11.2010 в 10:33.