Цитата Сообщение от Terrano1992 Посмотреть сообщение
И как он должен отличить ситуацию "мастер умер" от ситуации "мастер жив, но измеряемые/вводимые параметры остаются неизменными"?
Ну, фиг его знает. Например, АЦП записывает нечто новенькое и битик такой неприметный "есть новости!". А ПЛК сбрасывает этот битик всякий раз по вычитке результатов. И если битик никто не вздрочит снова - умер Мастер Либо связи нет. А какая разница? Кричим караул и отказываемся работать.
Где-то так.

Там еще могут быть и не быстроизменяющиеся результаты измерения, а что-то другое. Я обдумаю. И выкладу свою концепцию на обсуждение. Хотя обсудителей здесь маловато. Тихое место...