Сообщение от
CleanS
Собираю шкафы управления для оборудования. В каждом шкафу по 5-6 частотников на 5,5 кВт. Каждым из них управляет своё ПР200. Дополнительно к каждому ПР стоит по 8-10 "тонких" промежуточных реле + миандровские промежуточные реле типа МРП-1. Всё на =24В упр. Управление частотниками по RS485 по простому ПВС 2х0,5. Никаких экранов, резисторов и прочих заземлений. Единственное, что все команды в частотник пишутся не по изменению, а каждые 0,2 сек по BLINK. Шкафов собрано более 10-ка. Никаких сбоев, зависаний и прочих проблем нет. Переменных энергонезависимых около 80-ти штук. Всё отлично работает.