Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: Реализация опроса по одному Ethernet интерфейсу Master и Slave

  1. #11

    По умолчанию

    Но я бы так делать не стал, при большом количестве переменных будет куча ошибок.
    Модули надо было брать с RS485, а по ТСР отдавать наверх (или наоборот), RS232 для панели тут нормально.[/QUOTE]

    Т.е. при большом кол-ве переменных (всего будет 28 переменых тип Real) могут быть ошибки? при чтение с модуля МВ210-101 и передаче на Scada по одной шине?
    Лучше передавать наверх через панель по свободному Ethernet?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно снимать 4-20 мА и преобразовать в нужный диапазон, есть ФБ типа Scale для таких случаев.
    Другой вопрос, в модуле тоже надо менять диапазон датчика.
    Температуру не получится?

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно снимать 4-20 мА и преобразовать в нужный диапазон, есть ФБ типа Scale для таких случаев.
    Другой вопрос, в модуле тоже надо менять диапазон датчика или ставить максимально возможный.
    А с температурой такое возможно?

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение

    Т.е. при большом кол-ве переменных (всего будет 28 переменых тип Real) могут быть ошибки? при чтение с модуля МВ210-101 и передаче на Scada по одной шине?
    Лучше передавать наверх через панель по свободному Ethernet?
    Это надо проверять вживую, у меня например когда делал скрин, постоянно отваливалась связь с живым ПЛК.
    ПЛК опрашивал модуль по 502, в слейв по 503 и 504 отдавал в ОРС сервер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2026 в 15:28.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    А с температурой такое возможно?
    С температурой возможно, если датчик 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.09.2026 в 15:36.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    С температурой возможно, если датчик 4-20 мА.
    Датчики термосопротивление 50М их не получится преобразовывать, может есть Функциональный блок какой-нибудь?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Датчики термосопротивление 50М их не получится преобразовывать, может есть Функциональный блок какой-нибудь?
    Нет, тут только менять диапазон в модуле.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    ..Допустим был датчик уровня 0-6м, стал 0-10м, .. - чтобы менял сам оператор без переконфигурорования модуля МВ210-101
    можно снимать чисты показания с модуля и преобразовывать в программе плк?
    Переконфигурировать модуль можно прям по модбас. Вопрос только во вменяемости оператора. Датчик не цыгане кочующие сами с места на место

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мак_сим Посмотреть сообщение
    Датчики термосопротивление 50М их не получится преобразовывать, может есть Функциональный блок какой-нибудь?
    Не совсем правильно написал, для датчика 50М достаточно выбрать тип 50М, диапазон менять не нужно.
    Разный диапазон у датчиков, это заявленная точность в данном диапазоне.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Vacon 100 FLOW Slave + ПР200 MASTER. реализация слов состояния и управления.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 16:58
  2. МКОН, master RS-485, slave Ethernet
    от do_foo в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.01.2022, 20:22
  3. ПЛК Master ПЛК Slave и Ethernet
    от Makas72rus в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.11.2018, 08:37
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 04:35
  5. Несолько slave по одному интерфейсу
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2008, 10:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •