Страница 143 из 143 ПерваяПервая ... 4393133141142143
Показано с 1,421 по 1,430 из 1430

Тема: ПР205

  1. #1421
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,555

    По умолчанию

    Значит разъемы в партии попались Г... Раз они себя так ведут.

  2. #1422

    По умолчанию

    Рекламацию официальную. Что за фокусы... Никакого нормоконтроль...

  3. #1423

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Попробую микро-USB на другом приборе ПР205,
    но уверен что работа интерфейса будет штатной, какой и
    должна быть !
    По проверке отпишусь.

  4. #1424

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Попробовал на другом ПР205 интерфейс микро-USB.
    На этом приборе микро-USB работает штатно.

  5. #1425

    По умолчанию

    Вопрос по входам FDI!
    В общем суть, нужно эти входы использовать как обычные дискретные, но наоборот, т.е. активное состояние у них нулевое (отрабатывать это должен сухой контакт), так вот для этого я подтянул эти оба входа резисторами 3,3 ком. на 24V, (как и обычные дискретные DI) т.е. вроде как бы подал на них потенциал (7,9V), но дело в том что через этот резистор они не видят этот потенциал, уменьшаю сопротивление резюка в два раза и о чудо, он отрабатывает. Суть! я чет не нашел характеристик именно этих входов, ну да в инструкции на стр. 59-62 много что написано, но хотелось бы поподробней узнать как этот вход устроен, там оптопара стоит и ей банально не хватает или что? Какие там напряжения нуля и единицы? Или ткните пальцем где эта информация изложена!

  6. #1426

    По умолчанию

    A у меня вопрос про работу с диагностическим параметром "состояние" аналогового выхода ПР205.
    Создал входную локальную переменную " сост.аналогового выхода АО1" и привязал ее к состоянию
    конфигурации выхода 1.
    Одноименную выходную локальную переменную пытаюсь вывести на экран.
    Но во первых OL "ругается", переменная подсвечивается красным и при попытке выбора созданной
    целочисленной переменной ее не оказывается в числе доступных.
    Поэтому может быть подскажите, что делаю не так ?
    Изображения Изображения

  7. #1427

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    A у меня вопрос про работу с диагностическим параметром "состояние" аналогового выхода ПР205.
    Создал входную локальную переменную " сост.аналогового выхода АО1" и привязал ее к состоянию
    конфигурации выхода 1.
    Одноименную выходную локальную переменную пытаюсь вывести на экран.
    Но во первых OL "ругается", переменная подсвечивается красным и при попытке выбора созданной
    целочисленной переменной ее не оказывается в числе доступных.
    Поэтому может быть подскажите, что делаю не так ?
    Записывайте не в эту, а в другую, например Status AI1, привязанную к экрану, в настройках выходной переменной, Запись в коце цикла - Да
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 11:20.

  8. #1428

    По умолчанию

    Сделал другую выходную переменную состояния, добавил ее на экран как
    динамический текст, вставил строки , заполнил их возможными состояниями AO1,
    поэтому спасибо !

  9. #1429

    По умолчанию

    Если оставить в настройке выходной переменной -запись в конце цикла- Нет, то читаться
    состояние выхода не будет, поэтому-то обязательно запись в конце цикла-Да ?

  10. #1430

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Если оставить в настройке выходной переменной -запись в конце цикла- Нет, то читаться
    состояние выхода не будет, поэтому-то обязательно запись в конце цикла-Да ?
    Если оставите НЕТ, то на экране в живой ПР не будет переключаться.

Страница 143 из 143 ПерваяПервая ... 4393133141142143

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •