    Привет всем, столкнулся с проблемной работой RS-485 ModBus RTU у ПР225.
    Считываю один параметр с газового счётчика ГРАНД-SPI у которого выход RS232 через преобразователь AC-3M подаётся на RS485-1 ПР225.
    Значение с большой задержкой минута - 5 минут всё же передаётся, но так же медленно и обновляется, а может и вообще долго не предаваться.
    Все настройки по пятому кругу перебрал и бесполезно...
    При этом, всё отлично работает с СМИ2-М и ПР200.
    ПР225 пробовал другую, но та же партия.
    Таймаут ответа и период чтения не влияют. Функция чтения 03 вообще не работает, только 04.
    Проекты простые на ПР200 и ПР225 во вложении.
    Кабель всего два метра, резистора нет.
    В значениях по нулям почему-то в: статус, ошибки, предупреждения
    Помогите пожалуйста...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Vadik2881; Вчера в 15:43.

  2. #2

    По умолчанию

    В одном проекте функция 3 в другом 4. При чём в ПР200 функция 3, она же не работает!!!
    В обоих проектах, на всех выходах нет настройки, Запись в конце цикла -Да,
    в проекте ПР225 зачем то увеличено чтение до 500 мс, и тайм аут до 1000,
    на аналоговых входах 4-20 мА не соответствует макс. значению 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 16:41.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Да это всё проба различных вариантов была. ПР200 без проблем работает как с функцией 03, так 04. А вот ПР225 только с 04 функций и всеми временами по 100мсек. Точнее работает, но очень туго.
    Всё остальное никак не влияет на работу RS485. Резисторы на шину пробовал ставить - никак не влияет.
    Тут какая-то проблема с самой ПР225 я уже начинаю приходить к выводу... Ни у кого никаких проблем с этим устройством?! С видеопамятью, к примеру, есть проблемы, может и тут что...
    Надо наверное попробовать другое устройство по модбасу подключить для теста.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; Вчера в 19:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Да это всё проба различных вариантов была. ПР200 без проблем работает как с функцией 03, так 04. А вот ПР225 только с 04 функций и всеми временами по 100мсек. Точнее работает, но очень туго.
    Всё остальное никак не влияет на работу RS485. Резисторы на шину пробовал ставить - никак не влияет.
    Тут какая-то проблема с самой ПР225 я уже начинаю приходить к выводу... Ни у кого никаких проблем с этим устройством?! С видеопамятью, к примеру, есть проблемы, может и тут что...
    Надо наверное попробовать другое устройство по модбасу подключить для теста.
    2 соседние темы с похожими проблемами RS485 именно на ПР103-ПР205-ПР225 и не Овеновскими блоками, на ПР200 вроде нет проблем.
    При чём оба похоже проигнорировали советы по подключению подтягивающих резисторов.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43033
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43011
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 20:06.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Приветствую. Уже потратил кучу времени и безрезультатно(. Обмен идёт, но очень "тугой" и только при функции 04 и таймингах 100мсек.
    ПР225 опрашивает газовый счётчик же через преобразователь интерфейсов АС3-М, т.е. подтягивающих резисторов тут точно не нужно, так как AC3-M выравнивает шину как надо.
    запись в конце цикла -Да не дала результата
    Вычитал, что реле ОВЕН ПР225 (а также на схожих по платформе ПР103 и ПР205), пользователи часто сталкиваются со специфическими багами прошивки, таймингами или аппаратными нюансами.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Попробуйте принудительно читать с помощью переменной, привязанной к полю "По команде"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Уже потратил кучу времени и безрезультатно(. Обмен идёт, но очень "тугой" и только при функции 04 и таймингах 100мсек.
    ПР225 опрашивает газовый счётчик же через преобразователь интерфейсов АС3-М, т.е. подтягивающих резисторов тут точно не нужно, так как AC3-M выравнивает шину как надо.
    запись в конце цикла -Да не дала результата
    Вычитал, что реле ОВЕН ПР225 (а также на схожих по платформе ПР103 и ПР205), пользователи часто сталкиваются со специфическими багами прошивки, таймингами или аппаратными нюансами.
    Попробуй просканировать ГРАНД-SPI утилитой Modbus RTU Scanner v2.1

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Продолжаю копать. По осциллограммам, газовый счётчик всё чётко отвечает, но ПР225 не охотно записывает сетевую переменную. Это доказывает, что физический обмен (запрос-ответ) на шине RS-485/RS-232 через АС3-М происходит быстро. Проблема кроется внутри операционной системы самого ПР225 и того, как OwenLogic обрабатывает буфер полученных сетевых переменных.
    Но так же ещё момент, что и булевая переменная статуса газового счётчика так же очень редко но всё же передаётся.
    Ради теста перепробовал все настройки Modbus у пр200 и нарушить связь достаточно не просто, только если скорость и адрес сменить!
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Vadik2881; Сегодня в 17:42.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Попробуйте принудительно читать с помощью переменной, привязанной к полю "По команде"
    пробовал, без результата

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,181

    По умолчанию

    Ну, тогда нужно тех поддержку пинать

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
    от Юрий Мальков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 25.06.2026, 08:54
  2. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  3. ПР225 + опрос модулей по TCP Modbus
    от Lexman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 20:26
  4. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5