Сергей Фенев
Имеется ПР103 который по RS485 (Modbus RTU) опрашивает четыре прибора ПАРАГРАФ PL20 по два регистра float с каждого прибора . Для уточнения : связь настроена 9600, 8, N , 1 . Длина линии 15 метров , кабель экранированный специальный для RS485 с волновым сопротивлением 120 Ом , экран заземлён с одной стороны около ПР103 , второй конец экрана висит в воздухе , по концам линии резисторы 120 Ом . Проблема заключается в том , что на объекте эта вся цепь практически не работает , опрос происходит с ошибками, иногда проскакивает какой то опрос по 1-2 минуте и снова обрывается . Собираю эту же схему дома на столе всё прекрасно работает - с этим же ПР103 и с этими же PL20 , опрос происходит без проблем целыми сутками. Подскажите в чём может быть проблема ? Настройки тайм-аут и период опроса возможно нужно изменить? Пример проекта во вложении.