Тема: Файлы журналов в веб-конфигураторе

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    3. Хотфикс тут ни при чем. Это какие-то особенности WinSCP, проявившиеся при первом редактировании файла. Я тоже с ними сталкивался.
    Да, опыт подтвердил Ваши слова.
    А именно. Сразу после отката файл можно было менять. Потом перезагрузил панель, переподключился к панели через WinSCP и файл уже не доступен для изменения.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение

    Вероятно, это баг (как и само формирование кодесисом файла PlcLog_0.csv)
    А вот тут не совсем согласен.
    Я изучая данный вопрос сложил у себя такую модель поведения системы логирования.
    Есть текущий файл (PlcLog.csv), который заполняется до указанных в настройках границ (по умолчанию 5000 записей или
    250 000 байт, размер файла). И когда "текущий" файл достигает этих пределов, то самый старый "архивный" файл лога (PlcLog_X.csv) удаляется и его место "занимает" PlcLog.csv (меняя имя).
    Файл PlcLog.csv полностью очищается и начинает формироваться заново.

    Эта модель очень хорошо видна, если в настройках указать формирование нескольких файлов небольшого размера.

    Поэтому наличие файла PlcLog_0.csv, на мой взгляд, не является багом.

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    На мой взгляд, это полемический вопрос.
    В документации настройка MaxFiles описана так:

    Код:
    Setting to specify the maximum number of files, if logger is stored in SysFile back-end.
    Соответственно, если при значении настройки "1" могут одновременно существовать 2 файла лога - это выглядит довольно неожиданно, как мне кажется.
    Если описанная вами модель выбрана разработчиками осознанно - то, вероятно, им следовало более явно описать ее в документации.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. SVG-файлы
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 22:24
  2. МСД 200 не генерит csv файлы
    от Sher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:14
  3. Тип float32 в конфигураторе МСД-200
    от ks21 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 09:03
  4. Кракозябры в конфигураторе.
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 12:10
  5. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •