Тема: Файлы журналов в веб-конфигураторе

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию Файлы журналов в веб-конфигураторе

    День добрый, уважаемые формучане!

    В веб-конфигураторе СПК110 (прошивка 2.4.0923.1000) на закладке "ПЛК->Файлы журналов" отображается
    только данные из текущего файла лога PlcLog.csv.
    Файлы "старых" логов Plclog_0/1/2/3/4.csv на этой вкладке не отображаются. Зато эти файлы видны через WinSCP.
    Количество файлов логов и их размер соответствуют указанным в файле CODESYSControl.cfg (сделал такие настройки для теста).

    Все вышесказанное поясняют 2 снимка экрана ниже:
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Замечу также, что на СПК110 с прошивкой 1.2.0803.1220 файлы журналов отображаются на соответствующей вкладке:
    Изображения Изображения

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Это осознанные изменения или это баг прошивки 2.4?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    И еще вопрос.
    Вот в этом посте Евгения Кислова (https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post389836) написано, что файл CODESYSControl.cfg запрещен к изменению, а я его через WinSCP успешно
    поменял (как раз для того, чтобы записывать для теста малые файлы (по 25 Кб), но 5 штук).
    Он запрещен к записи через какие-то другие средства, а не вообще?


    Дополнение 1.
    Теперь, действительно, не могу вернуть настройки к тем, что были, а были такие:
    Logger.0.MaxEntries=5000
    Logger.0.MaxFileSize=250000
    Logger.0.MaxFiles=1
    При попытке сохранить файл пишет, что доступ запрещен.

    Но я ТОЧНО менял эти настройки (как раз потому, что хотел, чтобы создавался не 1 файл, а 5 и уменьшал число записей до 400 и размер файла до 25 000).

    Дополнение 2.
    Между этими событиями накатывал hotfix на панель - swu-www-patch-spk.hotfix.swu.
    Может в этом дело?

    В общем еще одна непонятная ситуация.
    Как теперь вернуть настройки к тем, что были?
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; Сегодня в 17:56.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Дополню еще раз предыдущий пост.
    Сброс настроек панели на странице "Система->Резервная копия" не помогает восстановить настройки файла CODESYSControl.cfg.

    Ниже приведены снимки экранов:
    1. Страница "Система->Резервная копия"
    2. Текущие значения в файл CODESYSControl.cfg
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Резюмирую вышеприведенные посты.

    Т.е. текущие вопросы следующие:

    1. Почему в веб-конфигураторе панели СПК110 прошивки 2.4.0923.1000 не отображаются все файлы журналов на странице "ПЛК->Файлы журналов"?
    В то время как для СПК110 прошивки версии 1.2 можно видеть как минимум файлы PlcLog.csv и PlcLog_0.csv?

    2. Как поменять настройки в файле CODESYSControl.cfg, если есть желание изменить настройки логирования. Например, сделать не один сохраняемый файл (как по умолчанию), а несколько?

    3. Вопрос не обязательный к ответу. Как мне удалось поменять настройки в файле CODESYSControl.cfg, когда он запрещен к изменению? Может быть hotfix swu-www-patch-spk.hotfix.swu, который
    я устанавливал между тем как мне удалось изменить файл CODESYSControl.cfg и как это мне теперь не удается влияет на это?


    Спасибо!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Откатился на прошивку 2.4.0923.1000, т.е. на прошивку 2.4.0923.1000 накатил еще раз эту же прошивку (по моим представлениям это убрало hotfix).

    И теперь, да, файл CODESYSControl.cfg спокойно меняется из WinSCP, хотя атрибуты у него r-r-r.


    В связи с вышесказанным все же еще раз нужно переформулировать вопросы:

    1. Получается, что ОВЕН теперь запрещает настраивать более 1го файла для лога?
    Вероятно, специалисты ОВЕН подразумевают, что не нужно иметь более 1го файла лога, в котором подразумевается 5000 записей или 250 000 байт информации?
    Причем замечу, что фактически получается в 2 раза больше, потому что при таких настройках (когда 1 файл) в папке лежит файл (текущий) PlcLog.cfg, который обновляется в текущем времени и файл PlcLog_0.cfg, который хранит предыдущие 5000 записей.

    Хотелось бы услышать комментарии от специалистов ОВЕН!

    2. Все же почему в веб-конфигураторе панели на вкладке "ПЛК->Файлы журналов" не отображаются данные из файла PlcLog_0.cfg, а только данные из "текущего" файла PlcLog.cfg?


    Спасибо!

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    Резюмирую вышеприведенные посты.

    Т.е. текущие вопросы следующие:

    1. Почему в веб-конфигураторе панели СПК110 прошивки 2.4.0923.1000 не отображаются все файлы журналов на странице "ПЛК->Файлы журналов"?
    В то время как для СПК110 прошивки версии 1.2 можно видеть как минимум файлы PlcLog.csv и PlcLog_0.csv?

    2. Как поменять настройки в файле CODESYSControl.cfg, если есть желание изменить настройки логирования. Например, сделать не один сохраняемый файл (как по умолчанию), а несколько?

    3. Вопрос не обязательный к ответу. Как мне удалось поменять настройки в файле CODESYSControl.cfg, когда он запрещен к изменению? Может быть hotfix swu-www-patch-spk.hotfix.swu, который
    я устанавливал между тем как мне удалось изменить файл CODESYSControl.cfg и как это мне теперь не удается влияет на это?


    Спасибо!
    Добрый день, Кирилл.

    1. Вероятно, это баг.
    2. Надо в терминале Linux выполнить команду:

    Код:
    chattr -i /home/root/CODESYS_WRK/CODESYSControl.cfg
    После этого можно редактировать.

    3. Хотфикс тут ни при чем. Это какие-то особенности WinSCP, проявившиеся при первом редактировании файла. Я тоже с ними сталкивался.

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,995

    По умолчанию

    1. Получается, что ОВЕН теперь запрещает настраивать более 1го файла для лога?
    Речь не о "запрете", а о настройках по умолчанию.

    Вероятно, специалисты ОВЕН подразумевают, что не нужно иметь более 1го файла лога, в котором подразумевается 5000 записей или 250 000 байт информации?
    Именно так.

    2. Все же почему в веб-конфигураторе панели на вкладке "ПЛК->Файлы журналов" не отображаются данные из файла PlcLog_0.cfg, а только данные из "текущего" файла PlcLog.cfg?
    Вероятно, это баг (как и само формирование кодесисом файла PlcLog_0.csv)

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,063

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за ответы!

    Все ясно! И как всегда оперативно!

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. SVG-файлы
    от karden в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.12.2020, 22:24
  2. МСД 200 не генерит csv файлы
    от Sher в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.09.2019, 14:14
  3. Тип float32 в конфигураторе МСД-200
    от ks21 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.06.2018, 09:03
  4. Кракозябры в конфигураторе.
    от evg3798 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 12:10
  5. Архивирование журналов
    от Columbariy в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.09.2012, 17:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •