Ознакомился с мануалом на данную "лабуду" как вы выразились )). Суть её, перевести то что выдаёт ПР11х с программного выхода (там заявлен UART) в RS485, ели более точно то " Прибор преобразует сигнал, поступающий по интерфейсу
программирования реле ПР11х в сигнал промышленного
интерфейса RS-485.
После подачи напряжения питания на програмируемое реле
ПР11х, оно автоматически распознает подключенный модуль
ПР-МИ485 и активирует обмен по протоколу Modbus (Slave) ". Более точно
про протокол ничего не сказано (Mod bus RTU это или какой-то другой не ясно). Из приведенных здесь сообщений, ПР200 понимает только RTU.
По идее если так, то мне нужно приобрести 2 таких балалайки, и соеденить их в одну сеть по RS485, слэйвами и ПР200 как мастер, а выход с RJ12 распаять соответственно UART платы JK BMS . Только нужно ещё решить вопрос с питанием этих конертеров,, потому как ПР11х рядом не будет, и по кабелю программирования оно туда не подастся.