  1. #1

    Question Управление устройствами по RS485 при отсутствии протокола Mod bus в них.

    Уважаемые коллеги! Вопрос к имеющим опыт в организации связи ПР200 по RS485 с устройствами, у которых нет стандартных протоколов типа Mod bus RTU.
    Задача состоит в том, чтобы подружить ПР200 с платой BMS управления аккумулятором, китайской фирмы Jikong
    JK_B2A8S20P , V5.12.0.
    На борту у неё имеютс интерфейсы :
    Bluetooth, UART1, RS485/CAN.
    Планируется собирать информацию от 2х батарей и отдавать им команды на включение/отключение заряда и взаимное резервирование по мере разряда. Цель : организовать очерёдность заряда и разряда 2х батарей, соединённых в одну сеть по связи, и в одну точку по силе средствами ПР200 в среде Owen Logic.

    Вопрос: возможна ли практическая реализация данной задачи? Если да, то что для этого необходимо?

  2. #2

    По умолчанию

    ИИ ответил :

    2. Включение Modbus RTU в приложении JK BMS
    По умолчанию порт может вещать в проприетарном текстовом или бинарном протоколе JK.
    Чтобы активировать Modbus RTU:
    Подключитесь к BMS через приложение на смартфоне.
    Откройте Settings (Настройки).
    Найдите параметр Protocol Type (Тип протокола / Изменение UART).
    Выберите один из вариантов:
    001 - JK BMS RS485 Modbus V1.0 (для работы на скорости 115200).
    013 - (9600) JK BMS RS485 Modbus V1.0 (если вашему внешнему контроллеру нужна скорость 9600).
    3. Особенности чтения регистровКоманды Modbus:
    Чтение основных параметров (напряжение, ток, температура) выполняется стандартной функцией 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers).
    Формат данных:
    Значения отдаются в виде 16-битных целых чисел (целое со знаком int16 или без знака uint16) в формате Big-Endian (старший байт идет первым).
    Множители:
    Большинство физических величин передаются без плавающей запятой, поэтому полученное значение нужно делить на коэффициент (например, напряжение /100 или /1000).
    4. Примеры базовых регистров данных
    Внимание:
    Адресация может незначительно отличаться в зависимости от аппаратной версии прошивки платы (основная карта регистров базируется на спецификации JK Modbus V1.0).

    Ещё можно изготовить конвертор протоколов.
    Последний раз редактировалось EFrol; 06.08.2026 в 11:30.

  3. #3

    По умолчанию

    Овен ПР на данный момент не работает с протоколами, отличными от Modbus RTU/TCP.
    Встречал упоминания, что существуют устройства преобразования протоколов - шлюзы (например, MOXA), устройства сбора данных (УСД), а также коммуникационные контроллеры. Эти устройства могли бы собирать данные по неподдерживаемым протоколам, а ПР обращалось бы уже к ним.

    Но, мне кажется, что правильней было бы сразу подобрать контроллер (ПР или ПЛК) с поддержкой нужных протоколов.

  4. #4

    По умолчанию

    Благодарю за ответ. Задачи решаются по мере поступления, и исходя из наличия устройств. Сначала такая задача не стояла, и ПР была как управляющий элемент для управления АВР питания длмашней сети. Пока был 1 акб задача решалась, теперь она усложняется, приходится искать способы решения .

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день. Благодарю за ответ! Я, интересовался на эту тему у интеллекта:
    "а можно к пр 200 соедениться по UART1 протоколу чтобы исключить конвертор? в jk похоже такой имееется"
    На что он ответил следующее:

    "Нет, подключить платы JK BMS напрямую к Овен ПР200 по протоколу UART (TTL) не получится, и на это есть две критические причины — аппаратная и топологическая.Исключить конвертер в данной схеме физически невозможно по следующим причинам:1. Электрическая несовместимость (Главная опасность)ПР200: На борту ПР200 вообще нет открытых выводов UART с уровнями TTL (0–5В или 0–3.3В). У него есть только USB (для прошивки) и слоты для интерфейсных плат расширения (ПР-ИП485). На выходе этих плат всегда присутствуют промышленные дифференциальные сигналы RS-485 (с напряжением до 5–12В).JK BMS: Порт GPS/UART на плате BMS выдает логические уровни TTL (3.3В).Результат прямой связи: Если вы соедините контакты ПР-ИП485 от ПР200 напрямую с выводами UART на JK BMS, микропроцессор платы BMS мгновенно сгорит из-за критического перенапряжения.2. Ограничение топологии шины («Один к одному»)Интерфейс UART (TTL) по своей природе является соединением типа Point-to-Point (Точка-Точка).По UART можно связать строго одно управляющее устройство с одним подчиненным.Поскольку у вас две платы JK BMS, соединить их параллельно по UART физически невозможно (сигналы TX от двух плат начнут «коротить» друг друга, и передача данных заблокируется).Чтобы опрашивать несколько устройств по одной паре проводов, необходима сетевая шина, которой и является RS-485."

    Почему я спросил у него за UART? Потому что в меню программного интерфейса , в графе UART1 предлагаются следующие протоколы на фото)
    Почему в разделе UART 1 не понятно, но в разделе CAN только CAN пртоколы разных устройств.
    Изображения Изображения

  6. #6

    По умолчанию

    Т.е. придется приобрести конвертер UART - RS485 и подключить к ПР, если выберите Modbus.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,845

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Т.е. придется приобрести конвертер UART - RS485 и подключить к ПР, если выберите Modbus.
    Кажется подобная лабуда шла к ПР114 и называлась ПР-МИ485:
    https://owen.ru/product/pr_mi485
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.08.2026 в 15:31.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,530

    По умолчанию

    Пр-ми я бы не стал брать, там на разъеме ещё и +24v присутствует. Попалит нафик порт ещё.
    А так, rs485-ttl покупать, только обязательно с авто определением приема передачи, а не вариант для arduino, где ещё лапой дрыгать надо программно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,530

    По умолчанию

    Вообще-то странно, при выборе указано rs485, возможно какие-то выводы там именно rs485 становятся. Иначе бы просто оставили название uart.
    Хотя это китайцы.....

  10. #10

    По умолчанию

    Ознакомился с мануалом на данную "лабуду" как вы выразились )). Суть её, перевести то что выдаёт ПР11х с программного выхода (там заявлен UART) в RS485, ели более точно то " Прибор преобразует сигнал, поступающий по интерфейсу
    программирования реле ПР11х в сигнал промышленного
    интерфейса RS-485.
    После подачи напряжения питания на програмируемое реле
    ПР11х, оно автоматически распознает подключенный модуль
    ПР-МИ485 и активирует обмен по протоколу Modbus (Slave) ". Более точно
    про протокол ничего не сказано (Mod bus RTU это или какой-то другой не ясно). Из приведенных здесь сообщений, ПР200 понимает только RTU.
    По идее если так, то мне нужно приобрести 2 таких балалайки, и соеденить их в одну сеть по RS485, слэйвами и ПР200 как мастер, а выход с RJ12 распаять соответственно UART платы JK BMS . Только нужно ещё решить вопрос с питанием этих конертеров,, потому как ПР11х рядом не будет, и по кабелю программирования оно туда не подастся.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.07.2025, 10:03
  2. ПР200 управление SLAVE-устройствами.
    от Григори в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.08.2022, 14:58
  3. ПР200 пропадает связь с устройствами на втором порту RS485
    от Lapu-Leen в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.06.2019, 18:24
  4. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  5. Согласование протокола RS485 FT1.2 с ПЛК
    от ruric в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.02.2012, 09:47

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •