тогда для адреса 257 в СП310 должен соответствовать в ПР100 адрес 16 бит 1
для 258 адрес 16 бит 2 ?
тогда для адреса 257 в СП310 должен соответствовать в ПР100 адрес 16 бит 1
для 258 адрес 16 бит 2 ?
Ну вам Евгений так и ответил. Зачем вы переспрашиваете? Что за недоверие?
PS Если вы про следующие биты, то да...
PS2 Читаю снова и снова ваш вопрос... В пр бит 256, в сп регистр 16 бит 0, и т.д. А если в СП битами, то да, в СП бит 256, а в пр регистр 16 бит 0. Сам запутался...
Последний раз редактировалось МихаилГл; 05.08.2026 в 17:23.
тут не доверяю прежде всего себе, есть какая-то возможность перевести данные в СП310 с выключателей в формат integer?
Выше я вам всё описал, используйте регистры начиная с PSW256, 1 Бит в панели.jpg
для маски бит в 256 регистре ПР, в панели ставите PSW256 биты с 0 по 15
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2026 в 08:01.
Так и есть, только поймите, при большом количестве бит (и переменных) это сильно тормозит обмен,
для передачи 16 бит отдельно, надо затратить по времени в 16 раз больше, чем передать 1 регистр с битовой маской на 16 бит.
Условно для ПР передача 1 регистра 100 мс, для передачи 16 бит вы потратите 1,6 секунды, всесто 0,1 сек. А если бит (переменных) много, то нажав кнопку будете ждать несколько 3-5-10 сек. пока бит сработает.
Последний раз редактировалось kondor3000; 05.08.2026 в 18:07.