Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233
Показано с 321 по 329 из 329

Тема: ПР225. Первое щитовое программируемое реле ОВЕН.

  1. #321

    Angry ПР255

    Нет доступа к настройкам Дискретных входов!
    Screenshot_1.jpg
    Половина функционала отсутствует в настройках!
    Где настройки, что есть в мануале? Данные реле куплены в рамках гос. закупки...
    Screenshot_3.jpg
    Последний раз редактировалось Chupakabra21091981; 27.07.2026 в 18:18.

  2. #322
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,872

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chupakabra21091981 Посмотреть сообщение
    Нет доступа к настройкам Дискретных входов!
    Screenshot_1.jpg
    Половина функционала отсутствует в настройках!
    Где настройки, что есть в мануале? Данные реле куплены в рамках гос. закупки...
    Screenshot_3.jpg
    Так никогда и не было настроек для дискретных входов на 220В, в смысле, если хотите настройки для дискретных входов, приобретите ПР с соответствующими настройками, в смысле, с питанием дискретных входов = 24В, какое то абсолютное непонимание, такое нечасто встретишь!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #323
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chupakabra21091981 Посмотреть сообщение
    Нет доступа к настройкам Дискретных входов!
    А что вы хотите настраивать у дискретных входов?
    Половина функционала отсутствует в настройках!
    Где настройки, что есть в мануале? Данные реле куплены в рамках гос. закупки...
    Какие именно настройки прописанные в мануале отсутствуют в реле?

  4. #324

    По умолчанию

    Присвоение переменной, анти дребезг, всё в макросах, - (это уже нашёл), зачем пользователю создавать такой геморрой? В том же ПР100 есть хотя-бы примечания, а тут нет ничего! От слова; - "СОВСЕМ", доработаете "Напильником", не серьёзно как то. Зачем сваливать всё на разработчика? Анти дребезг изначально нужен в настройках и назначение переменной, как и флажок работы входа NC, NO. Зачем эти танцы с бубном?

  5. #325

    По умолчанию

    Забыл добавить: - "Макросы ПР-225 не отображаются в том же ПР100, - хотя они рабочие на обеих ПР"

  6. #326

    По умолчанию

    Ну и на последок: - "В инструкции по подключению ПР-225 на сайте, нет описания, что будет программный писец", там подключил и полетел. Про "БУБНЫ" нет ни слова...

  7. #327

    По умолчанию

    В итоге; - "Сама продукция отличная, а программное обеспечение отстаёт"

  8. #328
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,165

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Chupakabra21091981 Посмотреть сообщение
    Присвоение переменной, анти дребезг, всё в макросах, - (это уже нашёл), зачем пользователю создавать такой геморрой? В том же ПР100 есть хотя-бы примечания, а тут нет ничего! От слова; - "СОВСЕМ", доработаете "Напильником", не серьёзно как то. Зачем сваливать всё на разработчика? Анти дребезг изначально нужен в настройках и назначение переменной, как и флажок работы входа NC, NO. Зачем эти танцы с бубном?
    В приборах с входами на 220 вольт нет настройки антидребезга
    Безымянный.png

    Забыл добавить: - "Макросы ПР-225 не отображаются в том же ПР100, - хотя они рабочие на обеих ПР"
    Это какие макросы?

    "В инструкции по подключению ПР-225 на сайте, нет описания, что будет программный писец", там подключил и полетел. Про "БУБНЫ" нет ни слова...
    Подробнее, пожалуйста, что за писец с бубнами

  9. #329
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,872

    По умолчанию

    Напряжение дискретных входов переменное, 220 вольт, значение меняется от 0 до максимума(311 вольт) 50 раз в секунду, скажу больше, 50 раз в секунду меняется не только значение, но и направление тока, в смысле, это к дребезгу контактов никакого отношения не имеет, это другое, нормальное функционирование.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.07.2026 в 22:47.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 23313233

Похожие темы

  1. ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1199
    Последнее сообщение: 25.02.2026, 00:21
  2. Программируемое реле Овен ПР200 - копия проекта
    от eldenm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 09:33
  3. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  4. Первое включение реле
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  5. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •