Цитата Сообщение от ельцов андрей Посмотреть сообщение
интересная задача.
правильно я понимаю, что светофор уже управляется в автоматическом режиме, а вам необходимо только переводить его в мигающий режим. так?

кто у вас будет отвечать за само мигание, 1 сек вкл. - 1 сек. выкл. мву8?

если на 2 вопроса "да", то схему вы описали правильно. только вот с обратной связью не понятно. в каком виде вы хотите ее получать?
вы можете использовать модуль мдвв и на его вход параллельно завести управление желтым светом. вход мдвв будет работать в режиме счетчика, периодический опрос позволит определить по счетчику были ли срабатывания или нет.

зачем вам такое управление, если не секрет?
да, светофор работает на автомате и да нужно просто удалённо переводить в моргающий жолтый и обратно в нормальный режим работы.

в светофоре есть тумблер перевода в режим "мигающий жолтый" - переводишь положение и он мигает жолтым, переводишь обратно - включается и работает. идея сделать удалённую кнопку :d

такая надобность возникает в случае если перекрывается улица например для праздника какого-то, ну и в других подобных "непредвиденных" случаях. и чтобы не гонять человека выключать/включать светофор удобнее просто нажать кнопку в компьютере.

как реализовать обратную связь пока мыслей нет. надо чтобы управляющее устройство получается передавало информацию о положении реле (нашей удалённой кнопки) той же мву8 например...

зы: прошу прощения если вопросы глупые и не грамотные. я в сфере асу работаю недавно и пока не во всё сразу въезжаю + каша некоторая пока в голове от колличества новой информации и задач по работе