    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Локальная имеет свойство значения по умолчанию.
    Сетевая нет, лишилась когда-то этого свойства.
    Других отличий вроде нет.
    Отсюда и костыли с записью из двух мест.
    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Например локальная энергонезависимая переменная это команда
    она будет сохранять свое значение при перезарузке ПР, т.е. если эта
    команда Пуск вентсистемы, при перезагрузке прибора
    система сначала отстановится, а затем перезапустится.
    Также и с сетевой энергонезависимой переменной если
    эта переменная команда, тогда энергонезависимость какой из
    переменных устойчивей и отчего это зааисит ?
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Сохранение переменной зависит от написанной программы. Если вы при включении перезапишите её в 0, то энергонезависимость не поможет и неважно сетевая или локальная.
    Поэтому в ОЛ все переменные для сохранения делаются со входом и выходом. (с SEL или без).
    В мастере сетевую надо инициализировать из обычной или читать из слейва.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:04.

  2. #42
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,446

    По умолчанию

    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Для ПР200 это возвращено? в какой версии? или эта возможность (задание значения по умолчанию) есть только для новых ПР типа 103, 205 и т.д. ?

  3. #43
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Уже нет, сетевым в слейве можно задать начальное значение и энергонезависимость.
    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.


    Главное отличие, что сетевая по умолчанию это 1 регистр, а локальная 2 регистра.
    Сохранение переменной зависит от написанной программы. Если вы при включении перезапишите её в 0, то энергонезависимость не поможет и неважно сетевая или локальная.
    Поэтому в ОЛ все переменные для сохранения делаются со входом и выходом. (с SEL или без).
    В мастере сетевую надо инициализировать из обычной или читать из слейва.
    По меньшей мере(но этого достаточно) это не так, в смысле, сетевая переменная с плавающей запятой всегда занимает 2 регистра(32-х битная).
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    По меньшей мере(но этого достаточно) это не так, в смысле, сетевая переменная с плавающей запятой всегда занимает 2 регистра(32-х битная).
    Это частный случай, указывая Float, вы указываете уже 2 регистра сами, для битовой маски (или для бит) и для целых это 1 регистр по умолчанию и это главная ошибка новичков.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 20:54.

  5. #45
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это частный случай, указывая Float, вы указываете уже 2 регистра сами, для битовой маски (или для бит) и для целых это 1 регистр по умолчанию и это главная ошибка новичков.
    Вот видите, Вы даже сами себе противоречите, в смысле, в преведущем посте Вы написали безусловное положение, что сетевая переменная по умолчанию занимает один регистр!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #46

    По умолчанию

    Сергей0308 можете пояснить, в чем с Вашей точки зрения главные
    отличия локальной и сетевой энергонезависимых переменных, учитывая
    сказанное в предыдущих постах ?

  7. #47
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,809

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Сергей0308 можете пояснить, в чем с Вашей точки зрения главные
    отличия локальной и сетевой энергонезависимых переменных, учитывая
    сказанное в предыдущих постах ?
    Помнится на форуме даже вопрос всплывал, кому-то не хватало энергонезависимой памяти и он использовал сетевые переменные(в режиме слейв) как обычные локальные энергонезависимые переменные, для них, как я понимаю память резервируется независимо от того используются они или нет, короче, для ПР200 особой разницы нет, за исключением, что сетевые можно читать(писать) по интерфейсу RS485, но от ПР к ПР их свойства постоянно меняются, не знаю зачем, например в ПР200 их можно было вывести на экран для редактирования, а в ПР225, на форуме вроде писали, что теперь нельзя сетевые переменные непосредственно на экран вывести, чуть ли не каждый день нововведения, короче, лучше спросите у "творцов" что они там натворили, я как бы специально не слежу за их нововведениями, мне это не интересно, а ПР225 у меня нет!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.07.2026 в 13:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #48

    По умолчанию

    На форуме были сообщения, что если сетевая Slave переменная не используется в программе, то обращение к ней от Master вызовет ошибку. Это приводило к невозможности считывать все Slave переменные одним запросом.

    Свойства сетевых переменных различаются от модели к модели ПР.

    В ПР205/225 их можно редактировать с экрана.
    Но нужно помнить, что целочисленные сетевые переменные имеют размер 2 байта (16 бит), а в программе используются целочисленные переменные 4 байта (32 бита). Т.е. при присвоении возможна потеря разрядности, искажение значения.

    Также, время цикла ПР зависит от количества сетевых переменных независимо от существования опрашивающего Master-устройства. Причём, весьма существенно.
    В программе управления двумя насосными группами (5+2), одна из которых заполняла резервуар (АВР, каскад, ПИД), а другая его опустошала (АВР, каскад, ПИД, сон), автоматическое и ручное управление, по десятку блокировок и защит на насос в зависимости от группы, все настройки, режимы и состояния доступны с панели оператора. Всего 160 переменных на 200 регистров.
    Цикл выполнения стал 34 мс.

  9. #49

    По умолчанию

    Возвращаясь к исходной теме - управление из нескольких источников...

    Сейчас искал у себя кое-какую документацию и наткнулся на собственные тесты разных задач. Нашёл среди них выдержки из ГОСТ Р МЭК 61511-2-2018. В приложении к этому ГОСТ в редакции 2018 года рассматривалось управление соленоидным клапаном (SOV), приводились схемы автоматизации, схемы подключений и структурная схема управления (похожая на FBD программу) и даже FBD программа.
    Как раз рассматривалось поступление команд из нескольких источников. И видно, что эти команды подаются в виде импульсов, чтобы могла выполниться и другая команда.

    Т.е. решение задачи - в принятии и принудительной организации всех команд исключительно в виде импульсов. А импульсы уже проще обрабатывать и переключать триггеры (как явные, так и неявные на if).

    Этот ГОСТ интересен тем, что в каждой редакции меняется раздел приложений и рассматриваются разные примеры. Вот только найти действующую редакцию затруднительно. А за 2018 - можно.
    Вложения Вложения

  10. #50

    По умолчанию

    Здравствуйте !
    Вот сейчас в ПР205 для управления приточно-вытяжной установкой используются в большей части сетевые переменные, которые привязаны также и к экрану прибора, а значит их можно
    задавать как с экрана ,так и по сети. И поэтому вопрос следующий: если таким переменным задано определенное значение с экрана, после этого сделать в Owen Cloud импорт файла
    Json со всеми сетевыми переменными прибора, то ведь в этом случае значение настраиваемых управляемых переменных в облаке будет 0, такого же значения они станут и в приборе в
    не зависимости от первоначального значения заданного с экрана или нет, сохранят значения ?

Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:56
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •