Снимок.JPG
Сейчас красота показания
Да, попробую перекинуть сомнительный преобразователь на свободный 8й канал и на этот канал подкину заведомо рабочий
Снимок.JPG
Сейчас красота показания
Да, попробую перекинуть сомнительный преобразователь на свободный 8й канал и на этот канал подкину заведомо рабочий
А логика где, допустим действительно датчик барахлит или проводка и этот вход подпалился, Вы желаете ещё и другой вход подпалить, в смысле, Вам правильно советуют.
Можно было измерить сопротивление шунтов на других токовых входах, для сравнения, боюсь сопротивления, в смысле, показания мультиметра совпадут.
Короче, неужели непонятны элементарные вещи, сначала причину неисправности найдите и устраните, только потом, если захотите, на другой канал перекидывайте, да уж!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 06:24.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Канал мог подпалиться, если без шунта включали? Как-то резистор на этом канале лопнул пополам прям. Но какое-то время оно работало)
Тогда однозначно датчик коротит кратковременно или проводка, если продолжительно 24 вольта подать, то шунт непременно сгорит, если бы шунт плохо контачил, показания бы зашкаливали(подскакивали, типа как у вас), но шунт не сгорел бы, что же Вы раньше молчали, что шунт на этом канале уже сгорал?
Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.07.2026 в 07:15.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Может он не сгорел, а его просто сломали, поэтому периодически контакт пропадает и показания подскакивают(зашкаливают), тогда вся проблема в шунте, на страничке прибора можно и шунты найти и заказать:
https://owen.ru/product/moduli_analo...m_rs_485/price
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Я похоже вас запутал
Вчера вместе с подключением питания токовых цепей датчиков на новый БП я заменил шунты сразу, поставил их через наконечники нормально под клемники на МВ-110
и вот уже вечером, разбирая рабочее место, я прозвонил старые шунты и один оказался в разрыве. Может и сломал его, но это именно тот самый канал 2. Сколько он так простоял в работе - не знаюМожет нисколько, а может неделю.
Вроде всё понятно, шунт поменяли и неисправность исчезла, чтобы понять в чём была причина надо по одному действию делать и проверять, а Вы всё сразу сделали и шунт поменяли и БП добавили, вероятно проблема была в шунте, легко проверить, вернув прежнее подключение датчиков, в смысле, убрав дополнительный БП!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.