Страница 466 из 467 ПерваяПервая ... 366416456464465466467 ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 4664

Тема: Фичи и баги OWEN Logic

  1. #4651

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    А чего у меня сетевые переменные не позволяют присвоить значение по умолчанию? ПР200, последний лоджик - опция неактивна.
    Сделали только в новых ПР103, 205, 225 сетевые слейв переменные.

  2. #4652
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Сделали только в новых ПР103, 205, 225 сетевые слейв переменные.
    Если быть точным не сделали, а сломали, в смысле, ранее в ПР200 можно было назначить сетевым переменным значение по умолчанию, в этом вопросе "мелкий" прав!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #4653

    По умолчанию

    В ПР225 элемент график во все окно сразу приводит к переполнению ОЗУ. Наверно что-то надо допилить, иначе очень странно тренды (пусть и убогие) смотреть на четверть экрана.

    Ну и очень нужен какой-то элемент вроде журнала аварий. Хотя бы без прокрутки, но с возможностью на вход подать массив аварий и какой-то список, как в динамическом тексте, со списком аварий привязанных к этим битам. Чтоб отображались только активные. Я уже даже не заикаюсь про время возникновения аварии. Или только самому городить одна авария -> один экран? Так очень ненаглядно,особенно в ПР225.

  4. #4654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если быть точным не сделали, а сломали, в смысле, ранее в ПР200 можно было назначить сетевым переменным значение по умолчанию, в этом вопросе "мелкий" прав!
    Действительно, не в первый раз вижу это утверждение
    Но я не припомню, чтобы такой функционал для ПР200 действительно был. В какой версии он работал? Возможно, что-то упускаю
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  5. #4655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    В ПР225 элемент график во все окно сразу приводит к переполнению ОЗУ. Наверно что-то надо допилить, иначе очень странно тренды (пусть и убогие) смотреть на четверть экрана.

    Ну и очень нужен какой-то элемент вроде журнала аварий. Хотя бы без прокрутки, но с возможностью на вход подать массив аварий и какой-то список, как в динамическом тексте, со списком аварий привязанных к этим битам. Чтоб отображались только активные. Я уже даже не заикаюсь про время возникновения аварии. Или только самому городить одна авария -> один экран? Так очень ненаглядно,особенно в ПР225.
    При использовании только графика в проекте он займет не больше 45% ОЗУ визуализации
    Screenshot_38.jpg
    Но если включить для него "Работу в фоне", то он будет занимать определенное количество памяти на всех экранах. Нужно для того, чтобы корректно отобразить данные при переходе на экран с графиком.
    Таким образом, если у Вас уже есть "тяжелый" экран, то при использовании графика с включенной работой в фоне ОЗУ визу действительно может переполниться, но сам по себе график не может занимать всю ОЗУ визу.

    По поводу списка аварий - если не критично отображение времени возникновения, то можно использовать виджет "Меню" для этих целей. В название строк пишете текст аварии, а к видимости строк привязываете биты аварий:
    Screenshot_39.jpg
    Последний раз редактировалось Королев Кирилл; Вчера в 11:14.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  6. #4656
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,440

    По умолчанию

    Королев Кирилл в ПР200 он не работал никогда, вроде как какие-то проблемы с архитектурой. Но вы умудрились сломать (отключили) этот функционал для ПР114, на которой это работало. А потом начали возвращать для следующих ПР

    как-то так.

  7. #4657

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Королев Кирилл в ПР200 он не работал никогда, вроде как какие-то проблемы с архитектурой. Но вы умудрились сломать (отключили) этот функционал для ПР114, на которой это работало. А потом начали возвращать для следующих ПР

    как-то так.
    Это уже интереснее. А для ПР114 когда это работало? Самый древний лоджик, в котором я работал - это версия 1.8.107.9617. Там тоже нет этого функционала
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  8. #4658
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,440

    По умолчанию

    Версию Лождика не помню, но было. Просто как-то приехал, где он стоял и залил версией, которая была на ноуте, и чиста офигел

  9. #4659

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Версию Лождика не помню, но было. Просто как-то приехал, где он стоял и залил версией, которая была на ноуте, и чиста офигел
    Пока что тайны мадридского двора какие-то, не иначе
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  10. #4660
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,440

    По умолчанию

    Пока что тайны мадридского двора какие-то, не иначе
    да никаких тайн, просто был ПР114, в котором переменные Modbus имели значения по умолчанию. ПР200 изначально этого не имел.
    Приехал в гости поменять время (в программе ПР114 были часы для работы), залил прошивку на тот момент какой-то текущей версией и все работать перестало., пока не понял, что случилось. Потом нашел старую версию Лождика и залил им.

Страница 466 из 467 ПерваяПервая ... 366416456464465466467 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •