Тема: помогите пожалуйста с codesys 2.3

  1. #101

    По умолчанию

    Float - 30 шт. Адреса 0... 58
    2 Byte - 14 шт. Адреса 60...73
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80 (формат 4 Byte - это DWORD)
    2 Byte - 2 шт. Адреса 82...83

    Правильно я понимаю, что для чтения двух последних регистров при протоколе MODBUS TCP/IP в панели Weintek надо задавать адреса 83 и 84, а не 82 и 83 ?

  2. #102

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Float - 30 шт. Адреса 0... 58
    2 Byte - 14 шт. Адреса 60...73
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80 (формат 4 Byte - это DWORD)
    2 Byte - 2 шт. Адреса 82...83

    Правильно я понимаю, что для чтения двух последних регистров при протоколе MODBUS TCP/IP в панели Weintek надо задавать адреса 83 и 84 ?
    Правильно.

  3. #103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Правильно.
    Премного благодарен.

Страница 11 из 11 ПерваяПервая ... 91011

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •