    Хотя бы одну ошибку укажите.
    4 Byte - 4 шт. Адреса 76...82
    4 байта х 4шт = 16 байт = 8 регистров. У вас получается 7.

  2. #92

    По умолчанию

    Float - 30 шт. Адреса 0... 58
    2 Byte - 14 шт. Адреса 60...73
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80 (формат 4 Byte - это DWORD)
    2 Byte - 2 шт. Адреса 82...83

    Если счет регистров начинается с нуля, то должно быть так.

  3. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Float - 30 шт. Адреса 0... 58
    2 Byte - 14 шт. Адреса 60...73
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80 (формат 4 Byte - это DWORD)
    2 Byte - 2 шт. Адреса 82...83

    Если счет регистров начинается с нуля, то должно быть так.
    Ну вобщем для адресов ПЛК правильно, хотя кол-во регистров не совсем правильно.
    Для панели все адреса +1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 16:57.

  4. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ну вобщем для адресов ПЛК правильно, хотя кол-во регистров не совсем правильно.
    Для панели все адреса +1
    А что с количеством регистров не так ?

  5. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А что с количеством регистров не так ?
    Float 30 шт.- адреса 0-58, регистров 0-59 (всего 60)
    4 Byte - 4 шт. Адреса 74...80, регистров 74-81 (всего 8)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 05.07.2026 в 19:25.

  6. #96

    По умолчанию

    Чем MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing) принципиально отличается от MODBUS TCP/IP ?

  7. #97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Чем MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing) принципиально отличается от MODBUS TCP/IP ?
    Ответ уже давал, осталось только прочитать.

  8. #98

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ответ уже давал, осталось только прочитать.
    Ответ должен быть такой: если выбран MODBUS TCP/IP, то в панелях Weintek невозможно будет прочитать регистр с адресом 0. Почему это так, не понятно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; Вчера в 13:25.

  9. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ответ должен быть такой: если выбран MODBUS TCP/IP, то в панелях Weintek невозможно будет прочитать регистр с адресом 0.
    Это не правильно, плохо читали. Адрес в панели 1 соответствует 0 адресу в ПЛК.
    Про адрес +1 три раза писал.

  10. #100

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это не правильно, плохо читали. Адрес в панели 1 соответствует 0 адресу в ПЛК.
    Про адрес +1 три раза писал.
    Получается с MODBUS TCP/IP (Zero-based Addressing) меньше путаницы. Все логично и однозначно.

Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.12.2015, 12:53
  2. помогите пожалуйста!
    от DwoinevR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 09:30
  3. помогите пожалуйста
    от klochkov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 15:47
  4. помогите,пожалуйста!!!
    от Studentik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 09:39
  5. Помогите пожалуйста!!!
    от timursan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 25.04.2009, 23:48

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •