Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Вы неправильно макросом пользуетесь
Безымянный.png
Одна общая, тогда или локальная или сетевая,
или с экрана задавать, или с Owen Cloud, что-то одно.
Но ведь пробую задавать с двух мест.
Одна общая сетевая. Тогда можно считать/записать из сети (OwenCloud) и с экрана.
Да, действительно, к экрану ПР205
можно привязать и сетевые переменные.
Не знал об этом.
Так будет работать: " уст.Т приток зимой"-сетевая
переменная, она используется в программе, привязана
к экрану, задается с экрана и по сети ?
Без сомнений, иначе зачем они (сетевые переменные) вообще нужны? Неужели только для того, чтобы их значения запихивать в какие-то промежуточные переменные.
ЗЫ.
Учтите, что сетевые в слейве - энергонезависимые по умолчанию
Как правило это благо (уставки какие-либо хранить), но иногда, например, команды не всегда нужно сохранять при выключении питания, тогда в первом цикле программы нужно такие сетевые переменные принудительно обнулять
Последний раз редактировалось petera; 26.06.2026 в 13:30.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Если Вы смогли открыть owen.owle, то там сетевая netVar выведена на экран.
Её можно задавать как с экрана так и по сети.
EFrol cмог открыть направленный owen.owle.
Petera поясните- "тогда в первом цикле программы нужно такие сетевые переменные принудительно обнулять".
Как это сделать ?
Вот такая схема сбросит netVar в 0 только в 1-ом цикле.
Owen1.jpg