Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 38

Тема: Запись переменной с двух мест по сети и с экрана

  1. #11
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Здравствуйте !
    EFrol правильно понимаю, что фукциональный блок Exchange написан на
    на ST.
    Hо как реализовать запись с двух мест значения в одну выходную переменную с экрана ПР205 и по сети значения по примеру из вложения ? Может быть команды поданные с экрана прибора в приоритете и поэтому команды поданные по сети будут игнорироваться всегда ?
    Зачем Вам отдельная переменная "уст.Т приток зимой" ?
    Оставьте в проекте только сетевую переменную "уст.Т приток зимой". Её используйте в программе, в нее пишите сразу с экрана или по сети. Никаких макросов в принципе здесь не надо
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Hо как реализовать запись с двух мест значения в одну выходную переменную с экрана ПР205 и по сети значения по примеру из вложения ? Может быть команды поданные с экрана прибора в приоритете и поэтому команды поданные по сети будут игнорироваться всегда ?
    Вы неправильно макросом пользуетесь
    Безымянный.png

  3. #13

    По умолчанию

    Одна общая, тогда или локальная или сетевая,
    или с экрана задавать, или с Owen Cloud, что-то одно.
    Но ведь пробую задавать с двух мест.

  4. #14

    По умолчанию

    Одна общая сетевая. Тогда можно считать/записать из сети (OwenCloud) и с экрана.

  5. #15

    По умолчанию

    Да, действительно, к экрану ПР205
    можно привязать и сетевые переменные.
    Не знал об этом.
    Так будет работать: " уст.Т приток зимой"-сетевая
    переменная, она используется в программе, привязана
    к экрану, задается с экрана и по сети ?

  6. #16
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,204

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AHom Посмотреть сообщение
    Да, действительно, к экрану ПР205
    можно привязать и сетевые переменные.
    Не знал об этом.
    Так будет работать: " уст.Т приток зимой"-сетевая
    переменная, она используется в программе, привязана
    к экрану, задается с экрана и по сети ?
    Без сомнений, иначе зачем они (сетевые переменные) вообще нужны? Неужели только для того, чтобы их значения запихивать в какие-то промежуточные переменные.

    ЗЫ.
    Учтите, что сетевые в слейве - энергонезависимые по умолчанию
    Как правило это благо (уставки какие-либо хранить), но иногда, например, команды не всегда нужно сохранять при выключении питания, тогда в первом цикле программы нужно такие сетевые переменные принудительно обнулять
    Последний раз редактировалось petera; 26.06.2026 в 13:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #17

    По умолчанию

    Если Вы смогли открыть owen.owle, то там сетевая netVar выведена на экран.
    Её можно задавать как с экрана так и по сети.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ЗЫ.
    Учтите, что сетевые в слейве - энергонезависимые по умолчанию
    Как правило это благо (уставки какие-либо хранить), но иногда, например, команды не всегда нужно сохранять при выключении питания, тогда в первом цикле программы нужно такие сетевые переменные принудительно обнулять
    В новой линейке ПРрок сейчас у сетевых в слейве по умолчанию галка с энергонезависимости снята

  9. #19

    По умолчанию

    EFrol cмог открыть направленный owen.owle.
    Petera поясните- "тогда в первом цикле программы нужно такие сетевые переменные принудительно обнулять".
    Как это сделать ?

  10. #20

    По умолчанию

    Вот такая схема сбросит netVar в 0 только в 1-ом цикле.
    Owen1.jpg

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Задание переменной по сети RS485 и с экрана ПР200
    от Антон_Б в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2025, 13:07
  2. Задание контроллеру из двух мест
    от kanadchikov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09.12.2020, 07:32
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:56
  4. Запись уставки с экрана ПР200 и по сети
    от KoT'86 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 13:04
  5. Управление частотниками из двух мест
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 12:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •