А что за версия Лоджика?
А что за версия Лоджика?
AI1 - изменен из свойств справа на дискретный
AI2 - оставлен аналоговый
AI3 - изменен из настройки прибора
все нормально.
Без имени.png
Честно говоря совсем не понял что Вы хотите сказать.
На скринах программа и настройки. Какой проект необходимо выложить? Файл вот этой тестовой программки?
Непонятны "танцы с бубнами" на тему включить - выключить, перезагрузить проект. В процессе тестирования это делалось наверное пару десятков раз
и результат один и тот-же.
Сегодня вечером попробую ещё раз переключить на дискретные и проверить.
Вчера взял задатчик петли 4..20 и напряжения 0-10 В. Переключил перемычками в аналоговый режим петли, а потом в напряжение. И всё проверил
задатчиком. Всё работает как часы без проблем. По работе универсальных входов в аналоговом режиме вопросов нет.
Впрочем осталось ещё режим измерения сопротивления 0..4000 Ом проверить как работает.
По поводу проекта который просят меня выложить здесь на всеобщее обозрение.
Это программа тест для проверки ПР200 на предмет убитых каналов ВВОДА ВЫВОДА и пр. Делается для удобства проверки старых ПР200 и купленных
б/у на стороне. Ничего секретного.
Нашел подобную проблему и тему по ней. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31831
Однако странный глюк. Вечером попробую установить переключение в "1" на 9 Вольт. Может будет результат.
Решено:
6.jpg
Проблема была как давал ссылку выше в верхнем пороге срабатывания. Изменив в настройках 10В на 9В всё заработало.
7.jpg
Наглядно:
8.jpg
Все универсальные порты работают кроме AI1 в режиме 4..20. При любом токе на выходе 100% диапазона. ПР200 был куплен с рук за смешные деньги и видимо преждний владелец спалил шунт цепи измерения тока не переставив перемычки и подав на него 24В без ограничений как на простой дискретный вход.
Всем спасибо за участие. Вопрос закрыт.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Если внимательно прочитать моё первое сообщение в шапке темы форума то я сделал это сразу, так как приучен многолетним опытом прежде чем что-то включать и к чему-то подключать - внимательно читать инструкцию.
Дурачить я никого не собирался, мне не 15 лет, и единственным моим желанием было проверить ПР200 купленный с рук у барышни (!), которой он тоже видимо достался случайно