Тема: Работа ПМ-01 в связке с МКОН

  1. #1

    Angry Работа ПМ-01 в связке с МКОН

    Добрый вечер.
    Столкнулись со следующей проблемой при промышленной эксплуатации оборудования ОВЕН.

    Конфигурация:
    СК-11 - МКОН - ПМ01-220

    Суть проблемы:
    При отправке длинного текстового SMS из scada системы СК-11 (>70 символов) сообщение разбивается на несколько PDU-пакетов. После отправки первого пакета модем ПМ01-220 перестаёт отвечать – не приходит ни подтверждение, ни отказ. Модем фактически зависает.

    Что было сделано:
    Обратились в техподдержку ОВЕН. Там подтвердили проблему именно в связке «МКОН – ПМ01-220».
    Рекомендовали:
    1. Ввести задержку после CTRL+Z перед отправкой следующего PDU-пакета;
    2. Максимально увеличить таймаут ожидания ответа на МКОН.

    Оба совета выполнили – не помогло. Более того, после этих манипуляций периодически перестали уходить даже короткие SMS.

    Предложили ОВЕН провести совместную ВКС (Разработчик СК-11 – Наладчик(МЭК) – Разработчик оборудования (ОВЕН)). Получили отказ – у них такой формат не предусмотрен.

    Вместо этого ответили: «ещё больше увеличьте время ожидания ответа на МКОН».

    Но текущая прошивка МКОН не позволяет задать необходимые значения.

    Новая прошивка, где эти настройки появятся, выйдет только в декабре 2026 года.

    Кроме того, сильное увеличение таймаута убивает оперативность доставки критичных уведомлений.

    Вопрос к сообществу:

    Кто-нибудь сталкивался с аналогичным поведением ПМ01-220 при отправке конкатенированных PDU-сообщений через МКОН?

    Может быть, есть рабочий костыль (обходной путь) без ожидания новой прошивки почти год?

    Буду благодарен за любые практические советы. Оборудование уже в промышленной эксплуатации, проблема очень болезненная. Может кто то из сотрудников Овен прочитает и наконец то выйдет на диалог помимо технической поддержки.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redkin.av Посмотреть сообщение
    Добрый вечер.
    Столкнулись со следующей проблемой при промышленной эксплуатации оборудования ОВЕН.

    Конфигурация:
    СК-11 - МКОН - ПМ01-220

    Суть проблемы:
    При отправке длинного текстового SMS из scada системы СК-11 (>70 символов) сообщение разбивается на несколько PDU-пакетов. После отправки первого пакета модем ПМ01-220 перестаёт отвечать – не приходит ни подтверждение, ни отказ. Модем фактически зависает.

    Что было сделано:
    Обратились в техподдержку ОВЕН. Там подтвердили проблему именно в связке «МКОН – ПМ01-220».
    Рекомендовали:
    1. Ввести задержку после CTRL+Z перед отправкой следующего PDU-пакета;
    2. Максимально увеличить таймаут ожидания ответа на МКОН.

    Оба совета выполнили – не помогло. Более того, после этих манипуляций периодически перестали уходить даже короткие SMS.

    Предложили ОВЕН провести совместную ВКС (Разработчик СК-11 – Наладчик(МЭК) – Разработчик оборудования (ОВЕН)). Получили отказ – у них такой формат не предусмотрен.

    Вместо этого ответили: «ещё больше увеличьте время ожидания ответа на МКОН».

    Но текущая прошивка МКОН не позволяет задать необходимые значения.

    Новая прошивка, где эти настройки появятся, выйдет только в декабре 2026 года.

    Кроме того, сильное увеличение таймаута убивает оперативность доставки критичных уведомлений.

    Вопрос к сообществу:

    Кто-нибудь сталкивался с аналогичным поведением ПМ01-220 при отправке конкатенированных PDU-сообщений через МКОН?

    Может быть, есть рабочий костыль (обходной путь) без ожидания новой прошивки почти год?

    Буду благодарен за любые практические советы. Оборудование уже в промышленной эксплуатации, проблема очень болезненная. Может кто то из сотрудников Овен прочитает и наконец то выйдет на диалог помимо технической поддержки.
    Так может тогда следует убрать проблемного посредника, в смысле, МКОН?
    Мне кажется, он здесь не нужен!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,373

    По умолчанию

    Сообщения менее 70 символов работают без проблем?
    На инглише до 160-ти в ascii сообщения работают без проблем?

  4. #4

    По умолчанию

    МКОН убрать нельзя, он "разворачивает" интерфейсы RS-485 – Ethernet

  5. #5

    По умолчанию

    Да, на латинице все работает без проблем.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redkin.av Посмотреть сообщение
    МКОН убрать нельзя, он "разворачивает" интерфейсы RS-485 – Ethernet
    Скада у вас на ПК?
    На ПК нельзя заиметь RS485? В первый раз такое слышу, скажу больше, на промышленных ПК он обычно уже имеется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    На серверах scada, заиметь 485 на сервере нельзя.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от redkin.av Посмотреть сообщение
    На серверах scada, заиметь 485 на сервере нельзя.
    На всех, даже самых дешёвых Скадах есть 485, что за скада без его поддержки.
    В крайнем случае можно использовать ОРС сервер.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    На всех, даже самых дешёвых Скадах есть 485, что за скада без его поддержки.
    В крайнем случае можно использовать ОРС сервер.
    Мне нужно найти решение проблемы в рамках действующего оборудования, а вот эти предложения "выкинуть МКОН", "поставить OPC сервер" - это мы и сами прекрасно знаем.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,373

    По умолчанию

    МКОН меняется на любой другой Ethernet-RS485, все зависит, каким образом ваша СК работает в данном случае с интерфейсами. Вы используете МКОН как преобразователь протоколов или как прозрачный шлюз ?

    Решением проблемы или использование сообщений менее 70 символов, чтобы смс не разбивалась на несколько, или переход на транслитерацию и использование латинских символов в ascii.
    Ну это без ожидания решения от Овен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа МКОН в режиме "Прозрачный шлюз"
    от АлексейНН в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31.10.2025, 12:25
  2. ПЛК110-60 в связке с iG5A
    от Nikoly@ в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2021, 13:00
  3. Телемеханика лайт в связке с Codesys
    от collap5e в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2021, 14:54
  4. пр200+мкон+мкон+мк110
    от Stage7 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 05.07.2021, 12:16
  5. Помогите разобраться в связке ПР-100+ТРМ-212+ТРМ-212+ИПП-120!
    от Алексей КИПОВЕЦ в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 18.08.2020, 22:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •