Тема: ПЛК210-04 RS-485-1 ModBus RTU (Slave)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от "Имя пользователя" Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, работаю через кодесис с плк 210-04 и не получается наладить связь с плр Oni по RS-485 Модбас, плюсом 2 панельки СП3,, но они работают. Дело в то, что при загруске программы плк овен и плр Oni спокойно общаются где-то 30 секунд, после этого овен перекрывает шину, В сообщения высвечиваются разные ошибки, в основном о том что не пришёл сигнал от слейв устройства, но поскольку первые 30 секунд все устройства спокойно общаются между собой, у меня закончились варианты какие могут быть проблемы. Подключал СП310/315(мастер) с Oni(слейв) всё работает исправно.
    Можете подсказать причину и способ устранения данной ошибки?
    Скорее всего в ПЛК нет настройки автоперезапуск соединения или настройки в соотнесении Вкл2 (Всегда в задаче цикла шины).
    А вообще нужны скрины или лучше проекты.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.06.2026 в 10:04.