Тема: ПР200 + МЭ10-1Т

  1. #11

    По умолчанию

    Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.

  2. #12

    По умолчанию

    Нет, как ранее писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую поработать с настройками посмотрю что получится.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от olan_v@rambler.ru Посмотреть сообщение
    Нет, как раньше писал, рассчитывал на заводские настройки. Попробую с настройками поработать , посмотрим результат.
    По моему у вас в программе нет ничего вообще, так работать не будет. Сетевые переменные надо вывести в программу и подключить.
    Не надо работать с настройками, надо их проверить в конфигураторе, а так же проверить правильность чтения. Поменять протокол на Модбас RTU.
    Потом переключите на ПР с перезагрузкой.
    В ПР включите режим Онлайн отладки и смотрите, что принимается. Если цифры кривые, значит надо ставить (снять) галки перестановки регистров.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.06.2026 в 08:23.

  4. #14

    По умолчанию

    Вот ссылка на инструкцию: https://docs.owen.ru/product/moduli_...1#topic-111651
    Там явно НЕ написано о том, что надо сменить протокол.
    Но в таблице регистров Modbus сказано, что по умолчанию стоит протокол "ОВЕН" (через него работает конфигуратор).

    Clip_6.gif

    А нужно перевести его в Modbus RTU.

    Поэтому ещё раз:
    * Подключаемся к модулю через конфигуратор (старой версии)
    * Там настраиваем параметры связи (скорость, адрес модуля)
    * Настраиваем коэффициент трансформации тока
    * Записываем настройки
    * Задаём протокол Modbus RTU
    * Снова записываем настройки.

    После этого модуль перестанет отвечать, но должен будет опрашиваться ПРкой.

    Если надо поменять настройки, то дальше будет два варианта:
    а) По инструкции скинуть всё на заводские и сделать всё заново
    б) Менять их по Modbus (через программу типа Modbus Poll или похожие).

    Mx110-1Phase.gif

    Сожалею, но эти узкие модули все такие кривые по настройке.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  5. #15

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •