Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Конфигурирование ИП320 без переходника

  1. #1

    По умолчанию Конфигурирование ИП320 без переходника

    Сделал соединительный кабель для конфигурирования панели ИП320 без переходника. Не льется прошивка. Панель пикает, показывает прогресс бар Downloading, а прошивка не льется. В чем может быть дело?

  2. #2

    По умолчанию

    нашел подобную тему от 2010 года. Создал свою дабы не прослыть некропостером. Сразу отвечаю на вопросы. Преобразователь USB-232. Работает прекрасно на плк, Cas Терминалах и прочих девайсах. Кабель спаян по схеме из документации. Специально переустановил драйвера на преобразователь. Ничего не помогло. Не работает именно с панелью ИП320. Причем этот же преобразователь через переходник шьёт панель. Я в замешательстве.

  3. #3

    По умолчанию

    Прозвонка переходника дала 2-2, 3-3, 5-5, 8-8 - обычный удлинитель . Кабель для конфигурирования с переходником: 2-3, 3-2, 7-8,5-5
    А без переходника:2-3,3-2,7-7,5-5.
    То есть получается что без переходника 7 нога (RTS) висит? Как это так получается?

  4. #4

    По умолчанию

    а через переходник по 485 нельзя лить прошивку?

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,919

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alekser91 Посмотреть сообщение
    а через переходник по 485 нельзя лить прошивку?
    Нет, проект загружается только через RS-232.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня такая же проблема. Подскажите как удалось решить?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Asadar Посмотреть сообщение
    У меня такая же проблема. Подскажите как удалось решить?
    Купить переходник USB-RS232 с 2-3 и 5,7 контактами для программирования и переходник USB-RS485 для работы

    Например 232 https://aliexpress.ru/item/326597885...674148a9KR10MH
    Последний раз редактировалось Иван Билык; 29.05.2026 в 16:33. Причина: Ссылка на продукцию конкурента

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Asadar
    Проблема часто бывает в неправильном преобразователе USB-RS. Есть преобразователи с полным портом, где есть сигнал RTS, а есть с сокращенным, где только GND, Tx и Rx. У меня есть старенький преобразователь ST-Lab USB-SERIAL 4, с ним ИП320 шьется без проблем, а вот с новым и более дорогим от WAVESHARE не работает, ибо 232 порт сокращенный.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,373

    По умолчанию

    сигнал RTS требовался для старых панелей ИП320, для новых уже не требуется. Год можно посмотреть в документации или в описании.

Похожие темы

  1. Конфигурирование ТРМ148
    от DmitryKiev в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 23:23
  2. Конфигурирование ТРМ212
    от Сергей_Cyber в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 08:13
  3. конфигурирование плк
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:40
  4. конфигурирование мва8
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 08:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •