Смущает Ватт энергии, просто переводимый в тепло. Хотя в документации заявлено, ток единицы 2...15 мА. Но работать начинает, как раз при максимальном токе. Потери при минимальном токе, были-бы в 10 раз меньше.
Смущает Ватт энергии, просто переводимый в тепло. Хотя в документации заявлено, ток единицы 2...15 мА. Но работать начинает, как раз при максимальном токе. Потери при минимальном токе, были-бы в 10 раз меньше.
Николай Щербаков
Рекомендую использовать оптронную развязку. Если максимальная частота импульсов не более 40кГц, то можно и на копеечных PC817. Можно даже готовые модули приобрести на маркетах.
Энкодеры иногда останавливаются, и стоят. А там как повезет - выход ноль или единица.Сигнал с энкодера при работе представляет собой меандр, в смысле, можете смело разделить мощность на два.
Так-то есть более другие оптроны, просто РС817 стоят сто рублей за ведро.
Нашел расчеты для резисторов оптронов. Для входного тока оптрона в 10мА при 24В нужен резистор 2.2кОм.
ТС не привел разрешение энкодера, и предполагаемые максимальные обороты.
Дело не в разрешении и скорости, проблема в том, что энкодер, при подключении согласно документации не работает.
Николай Щербаков
Соответствующие настройки на быстрых входах сделаны?
Поскольку индикация входов на ПР отсутствует, можно сделать её на экране, и посмотреть работоспособность подключения.