Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.
Добрый день!
Как на ПР200 при использовании аналогового входа в режиме 4..20 мА определить отказ (хотя бы обрыв) датчика? В самой переменной и при 0мА и при 4мА значение одинаковое, заданное минимальное для входа.
Карбофос
Допустим датчик 4-20. Нужно получить данные, соответствующие этому диапазону.
Настраиваете вход как 0-20, все что ниже 4 - обрыв датчика.Всё что выше 20 - замыкание.
Так изначально сделать и хотел, но в настройках входа на ПР200 есть только варианты 4-20мА, 0-10В, 0-4000 Ом.
Если не понимаете суть разговора, лучше помолчите. В данном случае мы работаем не напрямую с выходом АЦП, а с готовым значением, которое ПР200 уже отмасштабировал, согласно заданных настроек, попутно "отрезав" все значения ниже 4 и выше 20 мА
В общем, взял в руки мультиметр, имитатор сигнала 4..20 и ПР200. Если задать в настройках аналогового входа задать пределы 20..100, то при задании на имитаторе 0мА и при задании 4мА получаем значение "20". Ток имитатора соответствует действительности, я проверил мультиметром. Если провод датчика оторвать совсем, то значение переходит из "20" в "0".
По всей видимости по классике (как советовал Sulfur) поступить не выйдет, ну хоть что-то.
Карбофос
kondor3000 предлагал использовать готовый макрос. Вероятно имелось ввиду такое:
77777777777.jpg
То есть в настройках входа ПР ставим пределы 4 и 20, а собственно нужное масштабирование делаем в макросе, который еще и сигнал ошибки дает.
---