Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    не получится на 24.
    220V AC, надо
    Я запутался)) Приведите схему даже от руки пойдет

  2. #12
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Вложение 89300
    Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC
    Так вроде ясно написано что катушка интерфейсного реле на 60 вольт, постоянного(импульсного) напряжения, это оно коммутирует цепи переменного напряжения на 240 вольт и током до 2 ампер!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2026 в 16:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    LogikASUTP
    Насколько я понял, вам надо сигнал ~230В конвертировать в =24В? Если да, то предоставленное фото интерфейсного говорит о полном бардаке. Розетка правильная, под задачу. А вот сама твердотелка неправильная. У неё вход (управление) 60В постоянки, а выход (коммутация) переменка 230В. Поэтому и чудесатость в работе.
    Я подобные реле (в основном =24В/=24В) иногда использую в качестве гальванической развязки, либо преобразования уровня pnp-npn. Только в вопросу выбора твердотелки надо подходить вдумчиво, читая даташиты на релюшки.
    --
    В природе существуют специализированные модули гальванической развязки с нужными входами\выходами. И даже гораздо дешевле финдеровских модулей с тветорделкой.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2222.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	77.4 Кб 
ID:	89301

    Немного поизучал тему. В данных розетках с управлением 240VAC ставятся реле с управлением 60VDC. Согласование выполнено внутри розетки. А вот коммутация для данного случая должна быть строго постоянка, потому что у коммутации по постоянке силовые элементы транзисторы, в отличии от симисторов\тиристоров для переменки. Особенность работы тиристоров как раз и не позволяет им работать в цепях постоянного тока, ибо после снятия управляющего напряжения тиристор остается открытым до снятия напряжения с его силовых цепей.
    Вам под задачу подойдут реле 34.81.7.060.9024 или 34.81.7.060.7048 .
    Последний раз редактировалось Sulfur; 21.05.2026 в 21:25.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Вышел из положения. Собрал костыль. Пропустил сигнал от твердотелок через дискретный выход, который размыкается каждую секунду на 200 мс. Получился эдакий ШИМ. Теперь всё работает. Но к сожалению в инструкции к модулю МУ210-402 не нашёл ресурса работы выходов.
    Подскажите как долго выход сможет работать в таком режиме?
    Спасибо.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    спасибо большое за информацию, на будущее будет очень полезна.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Но к сожалению в инструкции к модулю МУ210-402 не нашёл ресурса работы выходов.
    Подскажите как долго выход сможет работать в таком режиме?
    Спасибо.
    Серьёзно?)
    https://docs.owen.ru/product/moduli_...1#topic-112252

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    в этой инструкции сразу нашёл. в своей не нашёл.
    спасибо.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. MB210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 11:07
  2. MB210-101 + OwenConfigurator
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 09:03
  3. Дискретный сигнал на тренде
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 11:57
  4. Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 22:48
  5. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •