  1. #8841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока Вложение 88949
    БП нужен, чтобы выход работал и если нужен гальванически развязанный, то БП отдельный от питания ПР.
    Подали питание, и используете только O (это Out +) и V- (это Out -)

  2. #8842

    По умолчанию

    Прошу прощение, хочу уточнить, вот набросал схемку комутации с аналоговым входом ЧП bandicam 2026-04-23 14-59-37-074.jpg , правильно?

  3. #8843
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Прошу прощение, хочу уточнить, вот набросал схемку комутации с аналоговым входом ЧП bandicam 2026-04-23 14-59-37-074.jpg , правильно?
    Неправильно.
    Вот здесь пример подключения к твердотелке по 0..10В https://owen.ru/uploads/479/pr205-24...ele_0-10_v.pdf

  4. #8844

  5. #8845
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,114

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А. вот так верно? bandicam 2026-04-23 15-48-24-354.jpg
    Вот так
    Безымянный.png

  6. #8846

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Не правильно, O (это Out +) надо включить на вход, а не на землю.

  7. #8847

    По умолчанию

    Большое спасибо

  8. #8848

    По умолчанию

    Всем добрый день. Подскажите как подключить NPN энкодер к пр103?

  9. #8849
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,386

    По умолчанию

    Например через модуль опторазвязки.
    Максимальная частота с энкодера какая будет? Для этого надо его разрешение умножить на обороты в секунду, если энкодер вращения. Если до 40кГц, то можно даже на коленке собрать опторазвязку на оптронах PC817.
    Либо посмотреть подключение для NPN-датчиков на странице товара:
    Последний раз редактировалось Sulfur; 22.05.2026 в 12:30.

  10. #8850

    По умолчанию

    Тоесть напрямую такой инкрементальный энкодер не подключить к быстрым входам?

Страница 885 из 886 ПерваяПервая ... 385785835875883884885886 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:06
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •