Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 17

Тема: MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию MB210-202 (n-p-n) продолжает видеть дискретный сигнал при его отсутствии!

    Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
    на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
    После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
    После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
    При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Что за твердотелка?

  3. #3

    По умолчанию

    Убрать твердотелки. Потому что если это стандартные твердотелки - то они только под переменный ток, так как закрываются при переходе переменного напряжения через ноль.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,716

    По умолчанию

    Так есть же твёрдотелки для коммутации постоянного тока, у них на выходе транзисторы стоят(ключевой элемент), я такие покупал у Овена ещё при царе Горохе, проблем с ними не возникало:
    https://owen.ru/product/hd_hh25dd3

    А если на выходе твёрдотелки обычные неуправляемые тиристоры, такие предназначены для коммутации переменного тока, то тиристоры не будут закрываться до снятия напряжения питания(разрыва цепи), так и должно быть, в смысле, неуправляемые тиристоры по другому и не могут работать, много раз об этом писал, в смысле, они при использовании в ФИМ сами по себе закрываются при прохождении тока через ноль, для этого ничего не надо делать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2026 в 12:41.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги! Ситуация следующая:
    на модуль дискретных входов привожу сигнал с твердотельного реле. Если сигнал есть при отключенном модуле, то при его включении модуль сигнал видит.
    После исчезновения сигнала (размыкания твердотелки) модуль продолжает его видеть до тех пор пока не сниму сигнальный провод с клеммы.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал не видит.
    После возникновения сигнала (замыкания твердотелки) сигнал не появляется до тех пор пока не сниму провод с клемы и не посажу обратно.
    Сажаю провод обратно, всё хорошо, модуль сигнал видит.
    При замкнутой твердотелки измеряю U=24V, при разомкнутой U=4,3V. Возможно из за того что твердотелки до конца не закрываются модуль не может корректно отрабатывать. Подскажите можно как ни будь исправить этот момент.
    Спасибо.
    Вообще странное конечно техническое решение. Контролировать выход ТТР напрямую на вход модуля. Если важен настолько контроль ставьте интерфейсное реле, а с него уже сигнал на модуль.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20260521_201951.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	293.8 Кб 
ID:	89300
    Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC

  7. #7

    По умолчанию

    LogikASUTP Замени твердотелку на обычное реле, а?
    Такие реле стандартные под такую колодку. Нужно реле с катушкой на 60V DC, и оно в эту же колодку встанет.
    У тебя тут явно написано 2А ~ - переменного тока.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от LogikASUTP Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20260521_201951.jpg 
Просмотров:	40 
Размер:	293.8 Кб 
ID:	89300
    Интерфейсный модуль. Uуправления 220V AC
    Такие же только на 24В.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    LogikASUTP Замени твердотелку на обычное реле, а?
    Такие реле стандартные под такую колодку. Нужно реле с катушкой на 60V DC, и оно в эту же колодку встанет.
    У тебя тут явно написано 2А ~ - переменного тока.
    да нельзя обычное, срабатываний много, обычное быстро накроется

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.05.2025
    Адрес
    Железка_есличо
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    не получится на 24.
    220V AC, надо

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. MB210-101
    от nick2015 в разделе Мх210
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 11:07
  2. MB210-101 + OwenConfigurator
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Мх210
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.01.2023, 09:03
  3. Дискретный сигнал на тренде
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2017, 11:57
  4. Как получить дискретный сигнал с центробежного вентилятора?
    от Вадим Жиркин в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 28.07.2015, 22:48
  5. Как передать дискретный сигнал без проводов?
    от Константин Владимирович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 13:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •