Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 45 из 45

Тема: Проблема с подключеним датчика 4-20мА

  1. #41

    По умолчанию

    https://owen.ru/uploads/382/primer_6..._davleniya.pdf
    Без БП, с БП, готовые базовые настройки, всё лежит на странице ПЧВ

  2. #42

    По умолчанию

    Добрый день!
    Вопрос немного не по теме, но может подскажите с решением данного вопроса:
    Сломался датчик https://www.ifm.com/de/en/product/IF5915

    https://media.ifm.com/dam/6e2956d6-9...Rnp3dyUzRCUzRA..

    Мы заменили на E2A-M12KS04-WP-B1 2M.

    Оказалось, оригинал 4проводный, а аналог 3проводный.

    Непонятно, почему в документации IFM по ссылке выше указан текстом и изображён 3проводный. На фото изображены 4 контакта. И по факту 4 контакта, и вроде как все используются (так как подключили без датчика напрямую, соединив попарно провода, и всё заработало).

    Вопрос: можно ли подключить предложенный нами датчик E2A-M12KS04-WP-B1 2M вместо четырёх контактного?

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Альмира Б Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли подключить предложенный нами датчик E2A-M12KS04-WP-B1 2M вместо четырёх контактного?
    Можно, вся разница между датчиками в отдельном минусе выхода и отдельном минусе питания (4- проводный) или они совмещены (3-проводный).
    Кстати у меня обе ссылки не работают, лучше скрины выложить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 10:36.

  4. #44

    По умолчанию

    У нас один минус лишний который нужно убрать получается? Мы правильно понимаем?

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Альмира Б Посмотреть сообщение
    У нас один минус лишний который нужно убрать получается? Мы правильно понимаем?
    Не лишний, оба минуса надо соединить для 4 -проводного.
    На 3 -проводном минусы уже соединены внутри. Подключаете к любому минусу, а на второй минус перемычку.
    Надо было скрин вашей схемы выложить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 15:27.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. УГО токового датчика 4-20мА
    от Андрей 77 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.03.2025, 17:52
  2. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  3. Управление ПЧ (0-10В) от показаний датчика (4-20мА)
    от Pavel70 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 11:33
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12
  5. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •