Это не регистр прописан, а бит и он даже не попадает в выделенные биты для ПР 546 бит / 16= 34 регистр,
а у вас в слейве, адреса регистров начинаются с 512. А биты начинаются с 512 регистр*16+ № бита (0)= 8192 бита - это регистр 512 бит 0.
Биты в регистре с 0 до 15, всего 16 бит.
Вам надо сделать новые проекты на 2 -3 регистра и научится их передавать. Биты, целые числа и Float.
Биты надо упаковывать в маски бит по 16 штук и передавать целым регистром.
Фактически передача идёт только целыми регистрами по 1 или по 2 или более.
В слейве 512 адрес в мастере 4х 512, это целое число (или маска бит в виде целого числа)
На скринах 1exan ошибка, читаться будет 4х 513 регистр (4х 512 не будет читаться)





Ответить с цитированием