  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Зашел на овеновский сайт узнал что трм 202 снят с производства и как вариант замены предлагается 2трм0.
    Подскажите, пожалуйста, на какой странице такая информация?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, на какой странице такая информация?
    https://owen.ru/catalog/57

    PS Или вам про замену информацию надо... Ну меняется но более менее подходящий по функционалу...

    PS2 Хотя там и про замену сказано, но на 2трм1
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 07.05.2026 в 16:09.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Здесь-то всё правильно с заменами: ТРМ200->2ТРМ0, ТРМ201->ТРМ1, ТРМ202->2ТРМ1.
    Просто если где-то на сайте написано что ТРМ201 заменять на 2ТРМ0, то это же неправильная информация, и если это действительно на сайте есть, то хотел донести до техподдержки, чтобы исправили на сайте, а то может ещё кто так же наколется.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
    Здесь-то всё правильно с заменами: ТРМ200->2ТРМ0, ТРМ201->ТРМ1, ТРМ202->2ТРМ1.
    Просто если где-то на сайте написано что ТРМ201 заменять на 2ТРМ0, то это же неправильная информация, и если это действительно на сайте есть, то хотел донести до техподдержки, чтобы исправили на сайте, а то может ещё кто так же наколется.
    Ну ТС обозначил что "сказали что аналог". Сарафанное радио, консультант техподдержки, не известно. Возможно правильно сказали, так как ему в данном случае регулирование не требовалось.

    Зачем придираться к таким мелочам, вопрос был не про это, а скорее про отсутствие требуемого протокола в новых приборах. Ну что уж теперь, селяви...

  5. #15

    По умолчанию

    Что вы трёте пустое, ТС уже написал, что сам облапошился, плохо посмотрел!
    Новые приборы вообще не работают с ОРМ,
    для них есть простая SCADA-система Owen Monitor https://owen.ru/product/owen_monitor
    а лучше использовать Овен ОРС сервер https://owen.ru/product/new_opc_server
    А он ещё и измеритель с регулятором перепутал.

    Цитата Сообщение от Vlad$13 Посмотреть сообщение
    Получается сам виноват,нужно было характеристики посмотреть. Увидел что есть выход rs 485 и заказал. А между этими приборами ничего общего нет, 2трм0 измеритель и у него по rs485 нет протокола owen по которому работает OPM программа. Теперь еще перед начальством отсчитываться что деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.05.2026 в 19:57.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. 2трм0
    от romanup в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.11.2025, 14:11
  2. Проблема с 2ТРМ0
    от Кирилл_ЦКТ в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.06.2025, 13:23
  3. 2ТРМ0
    от Виталий87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2013, 09:13
  4. неисправность 2трм0..тпп
    от Константин Averon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 14:56
  5. 2трм0
    от ЛРТЭК в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 08:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •