В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
В ПР200 даже нет пункта "Отображать нули" и все нормально, а на ПР225 зачем то сделали. Если кому то надо отображать нули, то скорее в целой части. Зачем из дробной части убирать?
Сделайте вмести 0123,0 так 123,0.
Последний раз редактировалось СергейНовосиб; 15.04.2026 в 09:57.
Добрый день!
На сайте ПР225, в разделе "Технические характеристики" указано, что Память ПЗУ - 64 кбайт, ОЗУ - 320 кбайт, в ОЛ внизу ПЗУ - 219136, ОЗУ - 44064.
Кому верить?
У ПР200 это данные совпадают.
Доброго дня, коллеги!
Кто нибудь проверял работоспособность регулятора PID_Valve_ для управления КЗР? В моем случае ведет себя не адекватно, все время подает сигнал на открытие клапана, настройке не поддается. Буду благодарен за любую обратную связь по этому регулятору.
Добрый день.
Проверяете на приборе или в симуляции в лоджике? В симуляции могут наблюдаться ошибки, работаем над их исправлением. На приборе же блок должен работать корректно.
Если проблема наблюдается на приборе, то напишите, пожалуйста, на почту, в каких именно условиях воспроизводится ошибка.
Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
email: k.korolev@owen.ru
Блин 28 страниц и все ни о чем, ПР205 и так при желании можно разместить на лицевой панели шкафа с помощью прижимных съемных скоб, и зачем тогда нужен ваш ПР225 то?
Всем доброго времени суток!
ПР225-24, аналоговый вход настроен на 4-20 мА. Сигнал поступает с магнитострикционного датчика линейного перемещения 0-200 мм.
Примерно можно подсчитать точность при 12 битном АЦП 200мм / 4096бит = 0.05 мм. (16мА / 4096бит = 0.004 мА)
Но при неизменном сигнале с датчика (в токовой петле замеряю сигнал амперметром) АЦП программируемого реле выдает погрешность около 0.3 мм, что эквивалентно 0.024 мА.
Погрешность ступенчато изменяется при перегрузке ПР225, и плавно в процессе работы. Причем в разные стороны.
Перепадов температуры реле не наблюдается, всё стабильно.
Как можно понизить погрешность измерений в 2-3 раза?
Как вариант преобразовать 4-20мА в 0-10В, что нибудь изменит? Или ПР225 запитать на постоянку.
Если нужна большая точность, то только 16 битный и выше АЦП, остальное не поможет.
Безымянный.png
Смотрим. Согласно руководства, погрешность входа у нас 0,5% от диапазона.
Считаем: 16 мА * 0,5 / 100 = 0,08 мА