Тема: Некорректная работа таблицы отображения данных (хранилища)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    UPD.:

    Беглый расчет показывает, что количество циклов записи указателей превысил 100 тысяч раз, что для флеш-памяти может быть весьма критично.

    Сдвиг адреса хранилища на 4 байта вернул панель к жизни (PWF 4096 > 4100).

    Тогда возникает следующий вопрос — как можно преодолеть такой износ памяти, если такое, конечно, возможно.
    Последний раз редактировалось zaurm; 30.04.2026 в 14:06.