Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подключение внешних кнопок к пчв1

  1. #1

    По умолчанию Подключение внешних кнопок к пчв1

    Здравствуйте, помогите подключить внешние кнопки (Пуск, реверс, стоп) к пчв101-к75-а, может логику подключения кнопок не понимаю или в настройках что то поменять надо.
    При замыкании клемм 12 и 18 в ручном режиме ничего не происходит, в дистанционном частотник пищит и растут амперы на дисплеи но сам движок не крутится.

  2. #2

    По умолчанию

    Чтл вы имеете ввиду под ручным/дистанционным режимами? Так, где мой хрустальный шар для предсказаний...

  3. #3

    По умолчанию

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	IMG_20260429_155447.jpg 
Просмотров:	19 
Размер:	408.7 Кб 
ID:	89035
    Две кнопки на частотнике пуск/ ручн. и пуск/ дист.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bam Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите подключить внешние кнопки (Пуск, реверс, стоп) к пчв101-к75-а, может логику подключения кнопок не понимаю или в настройках что то поменять надо.
    При замыкании клемм 12 и 18 в ручном режиме ничего не происходит, в дистанционном частотник пищит и растут амперы на дисплеи но сам движок не крутится.
    Вы чего там, сговорились, только вчера это обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42716
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы чего там, сговорились, только вчера это обсуждали:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=42716
    Не, у ТС оказывается не м01 версия, а старый

  6. #6

    По умолчанию

    Не нашел там решения

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему интересно на сайте нет информации о старых приборах, даже поиском нельзя найти ПЧВ1 старый.
    Можно, просто предложили читать тему не по оборудованию ТС. Я в архиве всё посмотрел, там много букаф, я не осилю)

    https://owen.ru/product/preobrazovat..._pchv1_i_pchv2

    PS Вернее не через поиск, а тупа внизу каталога в оборудовании, снятом с производства...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 29.04.2026 в 14:47.

  8. #8

    По умолчанию

    Вот и ответ есть для ТС, либо замыкать 18 и 20, либо ДИП переключатели 1 и 2 (S200) переключить.

    https://owen.ru/downloads/re_pchv1_2.pdf
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.04.2026 в 15:01.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bam Посмотреть сообщение
    При замыкании клемм 12 и 18 в ручном режиме ничего не происходит, в дистанционном частотник пищит и растут амперы на дисплеи но сам движок не крутится.
    Измените параметр 3-15 =21 - задание частоты с потенциометра ЛПО.
    Последний раз редактировалось Nomad; 29.04.2026 в 16:42.

Похожие темы

  1. Master Scada 4D Отказ внешних модулей УСО
    от Ilnurabs в разделе Master SCADA 4D
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.04.2026, 09:48
  2. Подключение двух ПЧВ1 -22К-В для синхронной работы
    от Sharifulla1 в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.10.2025, 10:48
  3. Управление символом на экране ПР200 с внешних кнопок.
    от игорь68 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 16:23
  4. Rs-485 подключение 12 внешних модулей
    от mishustik в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.03.2013, 01:47
  5. Подключение внешних цепей
    от Alex77 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 21:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •