Страница 884 из 886 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886 ПоследняяПоследняя
Показано с 8,831 по 8,840 из 8860

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8831
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Вот еще вопрос. Хочу проверить работу аналогового входа
    Интересно, после таких экспериментов вход живой?

  2. #8832
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    А нет ноль потерял
    Для таких экспериментов есть специальные приборы
    Прибор:

  3. #8833

    По умолчанию

    Вы , правы. Взял другое спротивление 4.65 кОм. Но ва онлайне по прежнему 0.

  4. #8834

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Для таких экспериментов есть специальные приборы
    при 300 Ом и 80 мА, он и прибор сожжёт)

  5. #8835

    По умолчанию

    сейчас попроьую на другом входе, может действительно накрылся

  6. #8836

    По умолчанию

    Нет на другом тоженоль онлайн.jpg _ настройка входа настройка.jpg. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?

  7. #8837

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Нет на другом тоженоль онлайн.jpg _ настройка входа настройка.jpg. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
    Можно и тут, можно в настройках .
    Вы тестер возьмите, и ток замерьте сначала, а то может и 4,6 КОм мало.
    Вместо входа используйте 50-100 Ом, а то спалите все входы.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.04.2026 в 14:23.

  8. #8838
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Нет на другом тоженоль онлайн.jpg _ настройка входа настройка.jpg. Настраиваеться явход только тут или необходимо в меню-настройки прибора выполнять?
    Разве -1х107 это "0"?
    Может -10000000 ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #8839

    По умолчанию

    Нашел, проблему.Взял провереный источник тока и А1 и А2 работают как должны. А резистор я подключал последовательно с мультиметром, вот с мультиметром оно и не работает, соеденил на прямую_ резистор-источник и все заработало

  10. #8840

    По умолчанию

    Вот ещё вопрос, аналоговый выход в ПР205 он активный, или его необходимо комутировать с внешним блоком питания 24В ? А то я както не совсем понял схему включения в режиме тока bandicam 2026-04-23 14-33-24-381.jpg

Страница 884 из 886 ПерваяПервая ... 384784834874882883884885886 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11903
    Последнее сообщение: 05.06.2026, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •