Тема: Проблема с подключением МВ210-101

  1. #1

    По умолчанию Проблема с подключением МВ210-101

    Имеются 4 модуля МВ210-101 24В, настройка всех каналов 4-20мА. Все модули и все каналы запитаны от одного блока питания, т.е. в схеме присутствует только 1 блок питания 24В 10А. Ко всем каналам подключены термопары ХА через нормирующие преобразователи Ну-02-ха 0-1200. Проблема заключается в том ,что при подключении каналов выходят из строя нормирующие преобразователи , первый раз 3 шт. , второй раз 5 шт., при третьем подключении перестали подавать признаки жизни два канала на одном из модулей МВ210-101. Вопрос может ли такое происходить из-за того , что всё питается от одного блока питания? Или необходимо схему развязывать на отдельные блоки питания?

  2. #2

    По умолчанию

    Вопрос может ли такое происходить из-за того , что всё питается от одного блока питания?
    вам нужны ещё какие-то подтверждения?

  3. #3

    По умолчанию

    Шунты на модулях включены?

    Схему бы глянуть для начала...

  4. #4

    По умолчанию

    Шунты на модулях в положении ON Схема проще некуда на AX-1 модулей подключен минус, он же шлейфом разведен по всем AX-1 (A1-1 A2-1 и т. д. до A8-1), плюс от блока питания подается на плюс нормирующего преобразователя, и с минуса нормирующего преобразователя приходит на AX-2 модулей мв210-101. Нормирующие преобразователи своего питания не имеют
    Последний раз редактировалось Сергей Фенев; 14.04.2026 в 17:29.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Шунты на модулях в положении ON Схема проще некуда на AX-1 модулей подключен минус, он же шлейфом разведен по всем AX-1 (A1-1 A2-1 и т. д. до A8-1), плюс от блока питания подается на плюс нормирующего преобразователя, и с минуса нормирующего преобразователя приходит на AX-2 модулей мв210-101. Нормирующие преобразователи своего питания не имеют
    Какие у вас Нормирующие преобразователи?
    Например НПТ-1 были с гальванической развязкой по питанию и по измерению. С ними таких проблем не бывает.
    Если у вас НПТ-2, то там нет гальванической развязки.
    Чтобы не менять все НПТ, можно поставить отдельные БП на 150 ма и все изолированные термопары , будет дешевле или например поменять всё на ТСП, но дороже, решать вам.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2026 в 17:59.

  6. #6

    По умолчанию

    а что измеряет термопара?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Имеются 4 модуля МВ210-101 24В, настройка всех каналов 4-20мА. Все модули и все каналы запитаны от одного блока питания, т.е. в схеме присутствует только 1 блок питания 24В 10А. Ко всем каналам подключены термопары ХА через нормирующие преобразователи Ну-02-ха 0-1200. Проблема заключается в том ,что при подключении каналов выходят из строя нормирующие преобразователи , первый раз 3 шт. , второй раз 5 шт., при третьем подключении перестали подавать признаки жизни два канала на одном из модулей МВ210-101. Вопрос может ли такое происходить из-за того , что всё питается от одного блока питания? Или необходимо схему развязывать на отдельные блоки питания?
    В инструкции прямого запрета не видно:
    "Применение общего источника питания для нескольких каналов может привести к искажению измерений вследствие взаимовлияния входов. Для минимизации указанного влияния рекомендуется обеспечивать гальваническую развязку питания каждого канала."
    "
    В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в модуле объединены между собой."

    Зря вы конечно взяли для токовых сигналов этот модуль - его только для всяких термосопротивлений/термопар и можно использовать, и то - с оглядкой.

  8. #8

    По умолчанию

    Нормирующие преобразователи НУ-02-ХА 0-1200

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    В инструкции прямого запрета не видно:
    "Применение общего источника питания для нескольких каналов может привести к искажению измерений вследствие взаимовлияния входов. Для минимизации указанного влияния рекомендуется обеспечивать гальваническую развязку питания каждого канала."
    "
    В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в модуле объединены между собой."

    Зря вы конечно взяли для токовых сигналов этот модуль - его только для всяких термосопротивлений/термопар и можно использовать, и то - с оглядкой.
    Какие модули посоветуете?

  10. #10

    По умолчанию

    классическая проблема - отсутствие гальванической развязки и разность потенциалов убивает электронику

    Ну-02-ха не имеет гальванической развязки
    каналы модуля объединены
    один блок питания
    что ещё нужно для небольшой кучки проблем киповцу?
    только ещё чтото типа неэкранированного кабеля

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Проблема с подключением к ПЛК 210
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.07.2021, 21:26
  2. Проблема с подключением
    от А1дар в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.04.2020, 12:47
  3. плк 154 проблема с подключением!
    от White_neo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 08:25
  4. ПЛК-110-60 ПРОБЛЕМА С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
    от Юрий Абар в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.01.2010, 11:32
  5. Проблема с подключением ПЛК 150 УМ по RS 232
    от Dimasjan в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 17:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •