некорректные показания Tc
всем добрый день! возникла проблема. показания температур с термопреобразователей сопротивления (2 датчика 100м, один 1000pt) на плк150 с прошивкой 2.12.4 ниже чем показания термометров, примерно на 10 градусов, и отличаются от показаний с прошивкой 2.10.9 примерно на туже величину. параметры Rtd модуля все по умолчанию, только изменен тип подключенного датчика. в чем могут быть проблемы?
-
вероятно в стертой при перепрошивке калибровке.
-
Супер Модератор
Если я все правильно понял при перепрошивке Вы отформатировали Flash.
Необходимо воспользоваться программой калибровки на диске, шедшем в комплекте с ПЛК.
-
да, спасибо разобрались. про калибровку информацию нашел. теперь ищу прецизионный резистор 5.1 ком. оказывается все не так просто.
а вообще то такие данные должны записываться в паспорт контроллера или находиться на прилагаемом диске. или еще вариант: на сайте производителя, где его можно найти , допустим, по Mac адресу.
-
Супер Модератор
кого? калибровочные коэффициенты?
к сожалению это утопия, так как со временем эти данные меняются... причем для каждого прибора по разному - особенность цифровой аппаратуры.
5,1ком получаются подключением магазина сопротивлений
-
Ваши права
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
-
Правила форума