Страница 70 из 74 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 737

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #691
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Добрый день!
    Интересная проблема возникла с модулями МВ210-101, может кто-то сталкивался с подобными чудесами, по другому назвать не могу.

    Подключены 6 одинаковых датчиков температур с выходом 4-20 мА собственного производства: 3 показывают, 3 не показывают.
    При подключении в разрыв мультиметром - все показания 5.2 мА.
    Берём "нормальный" датчик, который нормально работал на 1-ом канале, подключаем на второй "неработающий" вход который не показывал - показания есть, вход исправен.
    Берём "ненормальный" датчик, который не работал на 2-ом канале, подключаем на первый "работающий" вход который показывал - показаний нет, ток 5.2 мА.

    - DIP переключатели включены (R внутр 51 Ом подключен);
    - ethernet модуля отключался от ПЛК, сбрасывали на заводские настройки, модуль менялся на заведомо исправный;
    - меняли вход с "4-20" мА на "0-20" мА - показания около "0";
    - откидывались все датчики с других входов, но "неработающий" датчик не показывает нигде.
    - осциллографов померяли сигнал - ровный, без помех;
    - мультиметром померили напряжение на входах - везде около 270 мВ (всё правильно, при 51 Ом и токе 5.2 мА).

    Что за магия, почему модуль не видит 5 мА?
    И самое интересное - в ОВЕН-Конфигуратор при перезагрузке модуля в первую секунду "неработающий" вход выдаёт правильные показания о 5,2 мА! Но потом пишет "значение слишком мало".

    В тех. поддержку ОВЕН обратился, пока ответа нет.

  2. #692

    По умолчанию

    Так и что, у вас самопальные датчики, 3 не работающие не держат ток, модуль при чём тут ?

  3. #693
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Так и что, у вас самопальные датчики, 3 не работающие не держат ток, модуль при чём тут ?
    Датчики ток держат - сигнал стабильный 5.2 мА, никаких помех нет. Проверяются поверенными мультиметром и осциллографом - какие тогда могут быть вопросы к датчику?
    Задача модуля - считать этот сигнал, модуль не справляется. Вопрос - почему?

  4. #694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Задача модуля - считать этот сигнал, модуль не справляется. Вопрос - почему?
    схема подключения?

  5. #695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Если бы в документации я нашёл бы эту информацию , то не спрашивал бы
    если бы я не видел эту информацию в документации, то не спрашивал бы

  6. #696
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    схема подключения?
    Всё по мануалу:
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме.

    Снимок.JPG

  7. #697

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Датчики ток держат - сигнал стабильный 5.2 мА, никаких помех нет. Проверяются поверенными мультиметром и осциллографом - какие тогда могут быть вопросы к датчику?
    Задача модуля - считать этот сигнал, модуль не справляется. Вопрос - почему?
    Канал вы проверили исправным датчиком, канал работает. Какие вопросы к модулю?
    У меня есть дохлые б/у заводские датчики, которые ведут себя так же. Ток есть , а модуль их не читает, не держат ток.
    При включении сигнал появляется и пропадает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.04.2026 в 10:11.

  8. #698

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Всё по мануалу:
    Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом тока 4…20 мА по двухпроводной схеме.
    3 подряд или 3 случайным образом не работают?
    другой датчик другой фирмы?
    или 3 рабочих плюс 1 задатчиком - ок?
    или 3 раьочих плюс 2 задатчиком - ок?
    чисто мо мне - универсальные модули что старые что новые - одна и та же плата, откровенно плохое качество, может выпасть в осадок из-за любой ерунды, какую модуль посчитает "критикал дэмедж"
    я точно также подключал 110 два датчика 4-20 и один ТСП - при подключении ТСП оба 4-20 уходили в аут, либо сразу, либо спустя время, рандомно
    могли при закрытии крышки отвалится
    менял, экранировал бил в бубен включал выключал - ничего не менялось
    кое как подобрал что ТСП сидел на второй "половине" и не дыша отошёл от модуля сдал шкаф и свалил быстрее пули

  9. #699

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Датчики ток держат - сигнал стабильный 5.2 мА, никаких помех нет. Проверяются поверенными мультиметром и осциллографом - какие тогда могут быть вопросы к датчику?
    Задача модуля - считать этот сигнал, модуль не справляется. Вопрос - почему?
    Осликом что смотрели ? Сигнал на входе модуля ?

  10. #700
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Канал вы проверили исправным датчиком, канал работает. Какие вопросы к модулю?
    У меня есть дохлые б/у заводские датчики, которые ведут себя так же. Ток есть , а модуль их не читает, не держат ток.
    При включении сигнал появляется и пропадает.
    Пока что я также отвечаю коллегам из отдела, которые разработали эти датчики
    Но сигнал с датчика не пропадает - стабильные 5.2 мА, ток держат. Если были бы просадки - на осциллограмме было бы видно.


    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    3 подряд или 3 случайным образом не работают?
    другой датчик другой фирмы?
    или 3 рабочих плюс 1 задатчиком - ок?
    или 3 раьочих плюс 2 задатчиком - ок?
    чисто мо мне - универсальные модули что старые что новые - одна и та же плата, откровенно плохое качество, может выпасть в осадок из-за любой ерунды, какую модуль посчитает "критикал дэмедж"
    я точно также подключал 110 два датчика 4-20 и один ТСП - при подключении ТСП оба 4-20 уходили в аут, либо сразу, либо спустя время, рандомно
    могли при закрытии крышки отвалится
    менял, экранировал бил в бубен включал выключал - ничего не менялось
    кое как подобрал что ТСП сидел на второй "половине" и не дыша отошёл от модуля сдал шкаф и свалил быстрее пули

    Датчики разделены на две группы, 3 датчика из одной группы не работают. Даже если всё откинуть, и подключить и использовать только 1 вход.
    С взаимным влиянием входов друг на друга тоже сталкивался, поэтому этот вариант проверили.

    У групп датчиков разное питание, выровняли, везде 24 В поставили.
    Провода в разных жгутах идут, но расстояние не больше 5 метров, и при отключении силовой части оборудования ситуация не меняется.

    Датчики другой фирмы поставить не получится, т.к. эти встроены в изделие собственного производства.
    Если это важно: в основе датчика - термистор NTC 1k, который преобразуется в напряжение, а затем в ток 4-20 мА. Всё на микросхемах.



    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Осликом что смотрели ? Сигнал на входе модуля ?
    Отключили от модуля, замкнули 2 провода датчика через резистор в несколько десятков кОм. На рабочих и на нерабочих датчиках одинаковый сигнал.

    Вот подумал, что может при нагрузке в 51 Ом будет просадка, попробую осциллограмму посмотреть прямо на входе модуля, спасибо за идею.
    Последний раз редактировалось Party3AH; 09.04.2026 в 10:29.

Страница 70 из 74 ПерваяПервая ... 20606869707172 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •