  1. #4151

    По умолчанию

    Доброе утро. В Codesys я могу сделать окно-диалог с настройками объекта (насоса/датчика/хоть-чего), и открыть любой из n-ного количества объектов, используя одно окно-диалог. В СП300 что-то подобное можно реализовать - открытие окна с динамически передаваемыми в него данными? Или нужно будет под каждый объект создавать своё окно?

  2. #4152

    По умолчанию

    Почитайте про динамическую адресацию:
    Owen.jpg

  3. #4153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Почитайте про динамическую адресацию:
    Owen.jpg
    Можно, получается?

  4. #4154

    По умолчанию

    Не могу разобраться: пытаюсь функциональной кнопке задать действие "включить бит". Не работает. Если задать действие "присвоить значение" (записать всё число целиком) с тем же адресом - работает. Что может быть не так?
    Screenshot_20260408_103636.pngScreenshot_20260408_103548.png

    UPD: чтение бита работает, главное.
    Последний раз редактировалось TaPX; 08.04.2026 в 10:57.

  5. #4155
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Не могу разобраться: пытаюсь функциональной кнопке задать действие "включить бит". Не работает. Если задать действие "присвоить значение" (записать всё число целиком) с тем же адресом - работает. Что может быть не так?
    Screenshot_20260408_103636.pngScreenshot_20260408_103548.png

    UPD: чтение бита работает, главное.
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.

    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.

    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    у меня ПР-ка 102-я

  7. #4157
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    у меня ПР-ка 102-я
    Мне кажется, что и для ПРок это тоже справедливо, по крайней мере для ПР200 это так
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #4158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.

    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    а если использовать RTU - всё будет норм?

  9. #4159
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    ЗЫ
    Так и есть
    Захват-12.png
    --------------------------------------

    Захват-11.png

    а если использовать RTU - всё будет норм?
    Да
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #4160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть такое дело в панели при использовании TCP.
    При этом чтение отдельных бит регистров в этом случае действительно работает.

    Если ПЛК от ОВЕН, то используйте запись в соответствующий бит в области 0х, например 4х00.0 == 0х0
    это с помощью макросов или что? Я просто не понял, что Вы мне предлагаете.

Страница 416 из 419 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •