Тема: Вопросы и полезные материалы по ПЧ Meyertec

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Ну после того, как мне приходилось иметь дело с переводами, сделанными через не самый качественный транслятор, данный мануал представляется мне как всего лишь "содержащий мелкие технические недочеты"

    Ляпы, схемотехнические и описательные, в представленном руководстве, на каждом шагу. Это означает безответственное отношение руководителя подразделения Овена к соблюдению персоналом технических правил и стандартов при оформлении документации, предлагаемой конечному потребителю.
    Что бы не быть голословным, покажу как должны быть оформлены подключения дискретных входов и выходов частотника, на примере Митцубиси FR-A800. И сравните с Овеном ПЧ Meyertec! Даже сопротивления не отрисованы, не говоря уже про их величину!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-11-08_172029670.png 
Просмотров:	57 
Размер:	111.5 Кб 
ID:	86652

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,260

    По умолчанию

    А что вы хотели от перевода китайского? Учитывая, что документацию готовят менеджеры, далёкие от технический знаний?
    Мне тоже приходилось переводить онлайн переводчиком карту регистров от оборудования, по крайней мере, то, что резало глаз, спрашивал у обслуживающего персонала, как это перевели для панели управления и т.д.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Ляпы, схемотехнические и описательные, в представленном руководстве, на каждом шагу. Это означает безответственное отношение руководителя подразделения Овена к соблюдению персоналом технических правил и стандартов при оформлении документации, предлагаемой конечному потребителю.
    Что бы не быть голословным, покажу как должны быть оформлены подключения дискретных входов и выходов частотника, на примере Митцубиси FR-A800. И сравните с Овеном ПЧ Meyertec! Даже сопротивления не отрисованы, не говоря уже про их величину!
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2025-11-08_172029670.png 
Просмотров:	57 
Размер:	111.5 Кб 
ID:	86652
    будем благодарны, если в разделе обратной связи https://owen.ru/product/pchv_meyertec_vfd1/question вы подробно опишете выявленные в руководстве ошибки и недочёты

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    VFD1-4K.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	мейртек мб.png 
Просмотров:	8 
Размер:	78.7 Кб 
ID:	88585Пытался считать данные по Modbus в Codesys по карте регистров из PDF — в ответ стабильно получаю xx xx 80 01.

    Проверил через сниффер — реальная картина отличается: корректные ответы приходят только в диапазоне примерно 0x0000–0x0007.
    При указании 0x0000 в кодесиське - обмен нормальный
    ЧЯДНТ?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    VFD1-4K.
    Пытался считать данные по Modbus в Codesys по карте регистров из PDF — в ответ стабильно получаю xx xx 80 01.

    Проверил через сниффер — реальная картина отличается: корректные ответы приходят только в диапазоне примерно 0x0000–0x0007.
    При указании 0x0000 в кодесиське - обмен нормальный
    ЧЯДНТ?
    Так покажите скринами, как у вас опрос сделан. И выложите таблицу адресов модбас.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 14:54.

  6. #26

  7. #27
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,607

    По умолчанию

    Тогда и мои 5 копеек, на днях(в понедельник) подключал Овенский ПЧВ1-М01 с однофазным питанием 220В, 0,75 кВт, я ранее писал что мол урезали по самые не балуйся, в смысле, оставили один аналоговый вход, вместо двух, как было раньше, так ещё и ошибок наделали в РЭ, написано что ПЧВ до 7,5 кВт поддерживают датчики с выходным транзистором структуры p-n-p, оказалось всё наоборот, коммутация управляющих сигналов на дискретные входа по "минусу", короче, что за прикол, зачем народ обманывать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.png 
Просмотров:	9 
Размер:	269.1 Кб 
ID:	88587Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2.png 
Просмотров:	8 
Размер:	272.3 Кб 
ID:	88588Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	3.png 
Просмотров:	5 
Размер:	8.3 Кб 
ID:	88589
    Вас не смущает, что 0 адреса в карте регистров вообще нет, а адрес 0х1000, это запись заданной частоты, а вы её читаете.
    Тогда уж читайте 0х1002 - Напряжение на шине
    Кроме того нет скрина соотнесения переменных (весь лист)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.03.2026 в 18:05.

  9. #29

    По умолчанию

    а там разве джамперами не меняется?

  10. #30
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,607

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zerling Посмотреть сообщение
    а там разве джамперами не меняется?
    Вероятно такое было до "модернизации", по сути это деградация, если называть вещи своими именами.
    Меняется в модификациях мощностью 7,5 кВт и выше, я же об этом написал в преведущем посте:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ПЧВ1_1.png 
Просмотров:	5 
Размер:	180.6 Кб 
ID:	88594

    re_pchv1_m01.pdf

    Вопрос то в другом, в смысле, зачем товарищи из Овена пишут всё наоборот?

    Если бы вместо "p-n-p" для ПЧВ1 до 7,5 кВт указали бы "n-p-n", то вопросов бы не было и не пришлось терять время, чтобы добиться работоспособности экспериментальным путём, кстати, на схеме подключения всё правильно нарисовано.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2026 в 00:23.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.09.2025, 16:05
  2. Панели оператора СП3хх. Информация и материалы
    от Евгений Кислов в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 10:37
  3. Meyertec DRU-3
    от Валерий "mad Dog" Шмараев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.01.2021, 12:03
  4. СПК - Примеры программ, инструкции, полезные советы, FAQ
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 982
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:50

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •