    Ребята помогите пожалуйста, хитрая проблема. СПК210 мастер с ПР103 слайв, modbus rtu. Обмен настроил по этому материалу.
    https://www.youtube.com/watch?v=2cfNRUbeJ_k
    Пишет в codesys шина не запущена, ошибка illegal data addres
    В общем долго бился, заработала приходится делать следующее: в пр103 в переменных сетевых slave к переменной приходится создать дубль и их соединить в owen logik. и так с каждой переменной.
    Т.е. соединить именно сетевую с сетевой и никак по другому.
    Так то всё работает но криво же получается...

  2. #1702

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    В общем долго бился, заработала приходится делать следующее: в пр103 в переменных сетевых slave к переменной приходится создать дубль и их соединить в owen logik. и так с каждой переменной.
    Т.е. соединить именно сетевую с сетевой и никак по другому.
    Так то всё работает но криво же получается...
    В ПР103 и ПР205, переменные чтения и записи разные, так же как и в ПЛК2хх,
    используют их обычно как отдельно чтение, отдельно запись,
    но в слейве можно просто соединить вход и выход сетевой, будет одновременно вход и выход.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.03.2026 в 18:25.

  3. #1703
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    97

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    В ПР103 и ПР205, переменные чтения и записи разные, так же как и в ПЛК2хх,
    используют их обычно как отдельно чтение, отдельно запись,
    но иногда можно просто соединить вход и выход сетевой.
    О как. Или функцию не 16 а 03 или 06 ставить? Но с real всё равно надо 16 ставить. Понял, значит такая особенность. Спасибо.

  4. #1704

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Есть сборки ПЛК200(мастер МодбасТСР)+(слейвы модбасТСР)Мх210-300й,400й,500 серий. В проекте приборы сконфигурированы, теперь необходимо менять тип выхода(входа) через панель оператора, без лишних подключений.
    Например МК210-302: Вход 1 - кодесис(конфигурация) показывает 4 дополнительных режима работы. Как можно в программе обратиться/изменить к регистру 16#0040 (дополнительный режим работы)??
    Возможно ли изменение параметров через программу и каким образом реализовывать?
    mk210-302.png
    Последний раз редактировалось stivcrc; 12.03.2026 в 23:33.

  5. #1705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от stivcrc Посмотреть сообщение
    Например МК210-302: Вход 1 - кодесис(конфигурация) показывает 4 дополнительных режима работы. Как можно в программе обратиться/изменить к регистру 16#0040 (дополнительный режим работы)??
    Возможно ли изменение параметров через программу и каким образом реализовывать?
    вы это серьёзно спрашиваете? вы же вроде как дело с контроллером имеете, который типа не только читает, но и команды может отдавать
    Слова "Чтение/ЗАПИСЬ" в документации на модуль, которую вы конечно же прочитали внимательно, вам что-то же говорят о том, что можно сделать с этим "параметром"?
    Screenshot_83.jpg
    или совсем ничего не говорят?

  6. #1706

    По умолчанию

    изначально вопрос был -возможно записать этот регистр из пользовательской программы, если прибор сконфигурирован в дереве проекта... или надо через MB_TcpSlave тащить все данные и перепривязывать переменные?

  7. #1707

    По умолчанию

    Если вы используете настройки конфигурации, то конфигурация загружается из вкладки Конфигурация, если поставить НАСТРОЙКИ КОНФИГУРАЦИИ в FALSE, то конфигурацию можно поменять с помощью привязки переменных в соотнесении входов/выходов (из Конфигурации ничего не загружается).

  8. #1708

    По умолчанию

    недосып дает знать.. в общем разобрался... делается как по книжке "5.9.3 СПК1xx [М01] (Modbus TCP Master) + модули Mx210", раньше думал что будут траблы с хендлом... Всем откликнувшимся большое спасибо..

  9. #1709
    Пользователь
    Регистрация
    20.07.2021
    Адрес
    Москва, Тула
    Сообщений
    32

    По умолчанию

    Добрый день!
    Как в Owen Communication Library в ФБ TCP_Client осуществляется выбор интерфейса Ethernet ПЛК210? Или он пытается по всем интерфейсам установить связь с Modbus TCP slave при вызове ФБ?

  10. #1710
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,786

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paha1977 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Как в Owen Communication Library в ФБ TCP_Client осуществляется выбор интерфейса Ethernet ПЛК210? Или он пытается по всем интерфейсам установить связь с Modbus TCP slave при вызове ФБ?
    Добрый день.
    В ФБ TCP_Client - никак. Выбор интерфейса осуществляется ядром на основании таблицы маршрутизации.

Страница 171 из 172 ПерваяПервая ... 71121161169170171172 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •