Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #8801

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Поиск выдаёт, что это датчик
    Измеряемая величина: освещенность, температура, влажность, атмосферное давление - зависит от модели
    Выходной сигнал: 0-10 В, 4..20 мА, RS485 BACnet (MS/TP), RS485 Modbus, LON (свободная топология) - зависит от модели.

    Нужна точная информация по вашему датчику, выложите руководство на него.
    Li65+ : https://sensormatica.ru/catalogue/da...auzlm221725859
    DPK-210 : https://dpfsensors.com/wp-content/up...uxometro-1.pdf

  2. #8802

    По умолчанию

    Это опять общая информация
    1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
    2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.

    Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE (или Convert 4-20) из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
    Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 15:20.

  3. #8803

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от артем с Посмотреть сообщение
    У меня в университете нет преподавателей которые смогли бы мне помочь в этой теме, я обратился сюда в надежде что знающие люди здесь подскажут совет, а из советов мне дали только - читать книги
    Ну документация к оборудованию и к по, ээто не книги. Книги надо было читать раньше. Ну да ладно.

    Схему то нарисовали? Или куда и что присоединить это тоже за форумчанами вы считаете?

  4. #8804

    По умолчанию

    Вам уже выше задали много вопросов. Ну не так много, но всё таки.

    Все ответы на эти вопросы как раз в руководствах к оборудованию. Читать так и так придётся.

  5. #8805

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Это опять общая информация
    1) Какой выход у вашего датчика 4-20 мА?
    2 ) Какой диапазон датчика, нужно знать точно.

    Если выход 4-20 мА, то ставите блок SCALE из менеджера компонентов и забиваете 4-20 на входе и Диапазон вашего датчика на выходе, получаете освещённость.
    Вход надо настроить на 4-20 мА в ПР200.
    вход настроил на 4-20 мА, диапазон Li65+ :0-1000 Лк, DPK-210 0-200 кЛк

  6. #8806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от артем с Посмотреть сообщение
    вход настроил на 4-20 мА, диапазон Li65+ :0-1000 Лк, DPK-210 0-200 кЛк
    Это 2 датчика на разную освещённость? 1 Датчики освещённости.jpg
    Значит 2 входа, 2 блока SCALE (или Conv4-20) и 2 выхода.
    на 2 блоках забиваете 2 диапазона освещённости.
    Также надо правильно подключить датчики по схеме подключения.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Сегодня в 15:39.

Страница 881 из 881 ПерваяПервая ... 381781831871879880881

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 8710
    Последнее сообщение: 07.03.2026, 00:49
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •