    Друзья, спасибо за ответы и желание помочь, но..

    "Замерзает" не панель ! Панель работает без нареканий.

    ПЛК замедленно выполняет свой алгоритм.
    Реакция на датчики замедленная. Сработал концевик, а клапан выключился только через полсекунды.
    Пришли по RS485 показания датчика, а реакция на них - через полсекунды. Ну и т.п.
    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.

    Нашел в настройках панели Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP; "
    Возможно это как раз пауза между опросами слейва. В работе проверить пока нет возможности.

    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    Последний раз редактировалось Sherverpupa; 07.03.2026 в 19:43.

  2. #4132

    По умолчанию

    Вопрос в ветке "Панели оператора (HMI)" и в теме "Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы"...

    Сейчас у меня нет CDS2.3 и проверить не могу, но в документации есть смысл поискать - не исключаю, имеется возможность останова опроса для некоторых устройств на шине.

    Если уже все способы оптимизации исчерпаны (чтение 32 переменных BOOL не по одной, а сразу одним DWORD, чтение аналоговых входов не по одному, а все сразу в STRING), то нужно переходить на библиотеку опроса по Modbus и самостоятельно опрашивать модули.

  3. #4133

    По умолчанию

    Спасибо, FPavel
    Каюсь, вопрос не в тему ветки, не хотел плодить ветки.
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.

  4. #4134

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    P.S. А может кто знает, у ПЛК110 есть возможность программно остановить-включить опрос устройства по RS485 ?
    На ПР-ках есть, а в ПЛК не нашел.
    ПЛК мастер задержек не создаёт, вся проблема только в опросе не группой, решается опросом через String. https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
    Последний раз редактировалось kondor3000; 08.03.2026 в 20:24.

  5. #4135

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    Спасибо, FPavel
    Каюсь, вопрос не в тему ветки, не хотел плодить ветки.
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.
    Вот пря пример. Мой. С кодом https://cs-cs.net/codesys-23-uskoren...ppovye-zaprosy
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  6. #4136
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    3,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sherverpupa Посмотреть сообщение
    ...
    Чтение 16 BOOL как WORD уже исчерпано, а вот аналоговые как STRING - пока нет, надо попробовать.
    Спасибо.
    Не слушайте эту хрень про 40 регистров - 120 через STRING без проблем.
    Нужно только после пару неиспользуемых мастер-запросов прописать. Чиста для резерва места. Баг КДС, но вполне подконтрольный, т.е. ставший фичей

    Предполагаю, что ресурсы тратятся на обработку запросов от панели.
    Плк без проблем обслужит ок. 1000 (тыща) модбас-запросов в сек по TCP. Причем хоть по 125 регистров каждый. Панель и не сможет столько создать, да и только 120 регистров. На фоне этого по каждому com (485 2шт + 232) еще по 100...150 запросов в сек - как 2 пальца. Через либы правда, но и через конфигурацию - не менее половины от этого.
    Какие ресурсы? О чем вы? Работа с ПЛК с компортом - это лежание на пляже, периодически отвлекаясь на проходящего мимо пивоносца.

    Есть проблемы - выкладывайте проекты. Раз какие-то тормоза - чего-то наворотили. Экстрасенсов тута нету.
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.03.2026 в 14:10.

  7. #4137

    По умолчанию

    Всем спасибо за участие.

    Опрос через string у меня отпал, аналоговый модуль, как оказалось, не поддерживает чтение группы регистров.
    Но это выходит за рамки конкретно этой темы форума.

    Согласен, что компорт сильно ПЛК не грузит, посему и заподозрил панель, список регистров для нее в моем проекте имеет около 200 позиций.
    Параметр "Время ожидания – время ожидания входящих пакетов TCP/IP" действительно задает паузу в обмене панели с ПЛК,
    но ненулевое значение имеет побочный эффект - почему-то после перепрошивки ПЛК, панель виснет, и лечится только передергиванием питания панели.
    Если ПЛК не перепрошивать - просто замедляется реакция на действия с панелью.

    На настоящий момент проблема тормозов частично решена, переводом опроса одного аналогового датчика из Modbus в 4-20мА.
    Предположительно, он тормозил с модбас-ответами и завешивал RS485.

  8. #4138

    По умолчанию

    Настроил экспорт статуса связи для ModbusTCP Slave-устройства c выводом регистров на экран.
    Наблюдаю быстрое увеличение регистра "число переданных пакетов".
    Все остальные регистры равны 0 и не меняются.
    Все запрашиваемые данные корректно отображаются на экране.
    Элементы ввода данных данные принимают и передают на устройство без задержек. Не придерёшься.
    Всё работает отлично!

    Но окно "communicating.." раз в 2 секунды на секунду всё таки выводится.
    Даже когда на экране оставляю всего один элемент ввода.

  9. #4139
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение

    Но окно "communicating.." раз в 2 секунды на секунду всё таки выводится.
    Даже когда на экране оставляю всего один элемент ввода.
    Не нужные галки в настройках проекта могут вызвать такой эффект
    Захват-1.png Захват-2.png

    Кроме того в окне "communicating.." выводится номер порта и номер проблемного слейва
    Захват-3.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #4140

    По умолчанию

    Спасибо. Эти окна стерильны, включая окно 60001. Т.е. проблема возникает и тут же, видимо, исчезает.
    Дело в том, что панель ещё является Modbus-сервером для 3-х устройств. При их отключении проблема не возникает.
    Предполагаю, что необходимость отвечать на запросы других мешает собственной работе.
    Попробую оптимизировать таймингами.

Страница 414 из 418 ПерваяПервая ... 314364404412413414415416 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •